1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Неполадки котла BAXI SLIM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.

  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.017

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.017
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    это только 1 вариант. А еще ИБП заземлить нормально.
     
  2. maxon
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    389

    maxon

    Живу здесь

    maxon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @oleg21au6
    это первое что попробовал, не помогло.

    @ВэллИ завтра буду пробовать провод менять до инвертера, сейчас он у меня на двужильном кабеле,
    тоже пришел к таким соображения про заземление, но пока не могу понять как его котел проверяет...
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.790
    Благодарности:
    5.071

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.790
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Россия
    странно что он у Вас и с внешним питанием заработал
    никак..просто без земли он пламя не видит и гасит котелок с ощибкой розжига..нет тока ионизации между электродом и корпусом.
     
  4. maxon
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    389

    maxon

    Живу здесь

    maxon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Спасибо @oleg21au6 и @ВэллИ за подсказки!

    В общем купил провод 3-х жильный, кинул на инвертер с заземлением, котел стал зажэигаться как и раньше, теперь все отлично! Всем спасибо!

    Единственный ньюанс который был:
    Поскольку у меня два насоса, один на котловом контуре, второй на первом этаже и оба этих контура по моей задумке не отключаемые, то насосы тоже пришлось в инвертер заводить, поскольку с инвертера выходит розетка в которую воткнут пилот, то насосы тоже пришлось на вилки для розеток переделывать. В общем пока "правильно" все 3 вилки (насосы и котел) в пилот не воткнул, инвертер не включался.
     
  5. maxon
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    389

    maxon

    Живу здесь

    maxon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Теперь вопрос к форумхаусу, который снял данны видос и дезориентировал меня по проверке работы инвертера.
    На 8:20 Игорь Горохов отключает вилку от сети:


    Суть вопроса в том, что если выдернуть вилку, то котел перестанет разжигаться и снова будет ошибка розжига.

    Вопрос такой: если заземление от щитка прокинуто до корпуса котла и выдергивать инвертер из розетки то он должен разжигаться без ошибки?
     
  6. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Доброго времени суток всем! Котёл baxi slim 1.300in + датчик внешней температуры + пульт qaa73. В морозы заметил, что минимальная уличная температура не опускается ниже -20 если верить qaa73. При этом фактическая температура ниже -30. Это какая то особенность прошивки котла, не предусмотрено таких морозов? Или проблема в qaa73? В принципе, сейчас настроен режим с дополнительным учётом температуры в помещении, но возможно котёл не очень оптимально управляется. Что то сделать можно ?
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.017

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.017
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    датчик внешней температуры проверить на зависимость "сопротивление- температура".
    Датчик родной стоит?
     
  8. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Датчик родной. Данные где то можно найти по правильным цифрам зависимости сопротивления от температуры для этого датчика? Я так понимаю, что можно сопротивление измерять не отключая датчик от котла или лучше отключить?
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.017

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.017
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @DenBak, пусть представители Бакси подскажут. Подождите их, должны появится.
     
  10. Bdppenza
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118

    Bdppenza

    Живу здесь

    Bdppenza

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    58 регион
    Друзья! СРОЧНЫЙ SOS!
    Объясняю ситуацию, сильные морозы позади, сейчас вечером на улице минус 4, котёл молотит на всю катушку до подачи не дотронутся, кипяток, а обратка холодная, ни намёка на тепло. на гребёнке все подачи (0, 1, 2 этажи и ТП) горячие, а вот обратка горячая только у контура 2 этажа и чуть тёплая у ТП, радиаторы на 2 этаже хорошо греют, в подвале и на 1 этаже практически холодные, подачи все горячие, а вот обратки тёплые только у двух, последних в контуре радиаторах. открывал технологические заглушки на обратках - давление есть, вода выходит, но холодная, если вылить 1,5-2 литра - становится чуть тёплая. Изначально были мысли, что из за "поджимания" за ненадобностью большого обилия тепла термокранами радиаторов в подвале и на 1 этаже могло где то прихватить трубу морозом (дом не утеплён, крайне большие теплопотери), но врятли, проверил все места проводки труб (залиты в штробах на полу), везде вполне тепло. крайне смущает, если работает ТП и 2 этаж почему обратка у котла ледяная? пробовал переключиться на нагрев бойлера, за 10 минут обратка на котле стала чуть тёплая, обычно за пару минут обратка практически не отличается от подачи. котёл бакси слим 1.300 фин, работает на максимуме примерно час, потом видимо уходит в перегрев, работает насос, но температура не убавляется. в эксплуатации система находится 2,5 месяца.
    во вложении файлы с обвязкой котла и схема радиаторов. у меня в голову пока приходят только 2 мысли: всё таки мороз, либо фильтр грязевик на обратке. Крайне признателен за помощь!

    upload_2016-12-22_1-17-22.png
     

    Вложения:

  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.790
    Благодарности:
    5.071

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.790
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Россия
    не..ну конечно...проще на форуме запоститься и сидеть мерзнуть- ждать пока ответят, чем либо самому фильтр почистить либо вызвать мастера который это сделает..:(...а ещё это всё в теме про котел..который в данном случае ну ВАААААще нипричём...:(
     
  12. Bdppenza
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118

    Bdppenza

    Живу здесь

    Bdppenza

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    58 регион
    Спасибо за критику, пост был написан в час ночи, сервиса круглосуточного у нас в городе нет, сейчас мастера уже на подходе, будем смотреть фильтр, я честно сказать побоялся туда ночью лезть, в труднодоступном месте фильтр. я надеюсь что котёл не при чём
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.790
    Благодарности:
    5.071

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.790
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Россия
    Это самое главное что на подходе...фильтр и насос надо посмотреть в первую очередь.
     
  14. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.944
    Благодарности:
    934

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.944
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Самара
    тем более система новая. не промытая. все как по учебнику.
     
  15. Bdppenza
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118

    Bdppenza

    Живу здесь

    Bdppenza

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    58 регион
    Всем спасибо, добрались до фильтра (неудачно расположен) вскрыли, забит, прочистка помогла. Прошу строго не судить, я дилетант в системах отопления, вот это урок, который освоил на своей ошибке. Хорошо то, что хорошо кончается.