1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.

  1. Serenki
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Serenki

    Участник

    Serenki

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Омск
     
  2. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446
    Адрес:
    Москва
    Кситал - это и есть термостат, он комплектуется тремя температурными датчиками.
    Выносная панель котла - это самостоятельный термостат.
    Они просто работают в паре.
     
  3. Sssuser
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sssuser

    Новичок

    Sssuser

    Новичок

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Как раз в паре они и не работают, работает либо кситал либо панель в зависимости от настроек. Для подстраховки кситала нужно взять обычный самый дешевый термостат с крутилкой, стОит в районе 1 тыс. рублей.
    Что касается питания, то ему ничего не нужно на клеммах 1-2 в котле 220 уже есть, задача термостата и кситала просто замкнуть эти контакты.
     
  4. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446
    Адрес:
    Москва
    Если совсем точно, то они работают по-очереди.
    А зачем подстраховывать Кситал?
     
  5. Serenki
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Serenki

    Участник

    Serenki

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Омск
    Подстраховывать точно надо. Я подключил Кситал, никакой беды не знал месяц. За сутки до приезда грели дом до комфортных 23-24 градусов, по отъезду оставляли на 12.

    Но однажды у нас в Омске долбануло -35 ночью, как раз когда мы уехали. Воздух в доме стыл до 12 градусов (читай котел не работал потому что Кситал не давал команду - с его точки зрения тепло было) - и этого хватило чтобы в самом слабом месте труба отопления замерзла.

    Далее классика - давление в системе упало, котел ушел в E10, температура продолжила падать.
    Мы среагировали, приехали, разобрались в чем дело - запустили систему снова - но потеряли один стояк.
    Исключительно по моей глупости. Понадеялся на автоматику - про голову забыл.

    Единственное что меня смущает - почему котел не включил антизаморозку? В настройках она включена - и я так понимаю, что при падении температуры носителя до +5 он должен был его подогреть до 30 градусов?
    Но не подогрел. Видимо к тому моменту уже давления в системе не было нужного.

    Вывод, вешать еще один датчик Кситала на трубу отопления, чтобы мониторить температуру носителя.
    Все праздники думал об этом - но так руки и не дошли.
    Второй вывод - не забывать думать :)
     
  6. vlad19
    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    36

    vlad19

    Живу здесь

    vlad19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Казань
    У вас процентов на 99% произошло немного не в той последовательности:
    1. Вы убавили до 12гр
    2. Система стала остывать
    3. Упало давление в системе
    4. упала температура до порога когда должен включится котел и на тебе ошибка Е10
    5. температура падала дальше и в результате замерз стояк. и ввиду того что была ошибка и не включился как я понимаю антизаморозка.
    А датчик обязательно нужен, только немного подругому включение: нужен механический термостат подключенный на вход тревоги и в случае падения температуры ниже определенного уровня нужно чтобы система трезвонила во все колокола. и в идеале установка его в самом проблемном помещении.
    как то так.
     
  7. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446
    Адрес:
    Москва
    Эту проблему правильнее решать на этапе прокладки труб, утеплив их в "тонких" местах.
    А перед усилением морозов поднимать Т*, поддерживаемую Кситалом и Т* тревоги, установленную для датчика, который находится в самом холодном помещении. Это даст запас по времени, чтобы приехать и спасти СО с котлом.
     
  8. Serenki
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Serenki

    Участник

    Serenki

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Омск
    До этого месяц давление в системе при остывании не падало.
    Все работало как часы...
    Поэтому я и решил, что сначала примерзло, а потом уже давление падать начало.

    В любом случае урок. Повезло, что только один стояк потеряли :) бум чинить.
     
  9. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446
    Адрес:
    Москва
    5 минут выключенного питания не снимают ошибку. Что можно предпринять ещё?
     
  10. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    218

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Воронеж
    Подскажите, чтобы вывести на Кситал сигнал об ошибке котла, обязательно покупать интерфейсную плату? Судя по доступным фото, на ней нет никаких "мозгов" - только транзисторный ключ-усилитель сигнала и реле.
    Я к тому, что ее можно и самому собрать. Схемку бы увидеть или крупные фото с обеих сторон...
     
  11. Hentaishe
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    119

    Hentaishe

    Живу здесь

    Hentaishe

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    Привет всем. подскажите как подружить кситал с котлом. котел у меня BAXI Luna Duo Tech, конденсационный... стоит датчик уличной температуры, и комнатный термостат (вынесен в комнату на втором этаже)... кситал вешать на провода от комнатного термостата параллельно, или как-то по другому это дело провернуть?
    цель - уезжая оставлять в доме +10, по приезду дистанционно прогревать до+20...
    вот по этой схеме будет всё это чудо работать?
    Схема подключения Кситала.JPG
     
    Последнее редактирование: 05.11.14
  12. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446
    Адрес:
    Москва
    Если всё так же, как и в Луне, то Кситал надо цеплять к контактам 1-2 колодки М1.
     
  13. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    218

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Воронеж
    Будет, если котел включается ЗАМЫКАНИЕМ контактов для подключения комнатного термостата. У меня Нувола-3 Комфорт сейчас так подключен.
     
  14. Hentaishe
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    119

    Hentaishe

    Живу здесь

    Hentaishe

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    @Cedric_1, @rvova, про замыкание контактов я так полагаю нужно смотреть электрической в схеме котла?
     
  15. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.446
    Адрес:
    Москва
    Можно, конечно, и там посмотреть, но Вам надо всего-навсего соединить двухжильным проводом контакты 1 и 2 колодки М1 котла с нормально разомкнутыми контактами реле № 2 Кситала;
    установить параметр F6=00,
    а установки параметра F10 менять в зависимости от ситуации:
    • живёте постоянно и котёл работает по панели - устанавливаете F10=00,
    • уезжаете на долго и котёл работает по Кситалу - устанавливаете F10=02.