термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F
У меня установлен, как и что подключать рассказывал, название темы не помню (поищи в моих постах). Термостат качественный, выставляет температуру шагом по 0,5 градуса, гистерезис 0,6 градуса, т.е. срабатывает от выставленного значения минус 0,3 включит котел, плюс 0,3 выключит.
- 16 фев 2019, 10:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
1. Да, можно настроить "отсечку", на случай выхода из строя электроники в стяжку ставят и аварийный термостат
2. Сначала настраивают работу по уличной датчику (чтоб в доме было чуть жарче, чем надо), затем задействуется термостат