Найдено 385 результатов

Вернуться к листу благодарностей

RADAR
12 янв 2018, 13:34
Перейти в форум
Перейти в тему

конденсат ошибка 03

да там с некоторых пор отверстие уже в пневмореле встроено..
RADAR
13 янв 2018, 19:52
Перейти в форум
Перейти в тему

ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F

GennadiyS161 писал(а): и еще вопрос: если используется подключение Zont Н-1В по ОТ, релейный выход термостата подключаем или нет?
нет

Отправлено спустя 43 секунды:
перемычку не снимаем..
RADAR
14 янв 2018, 18:57
Перейти в форум
Перейти в тему

Каков минимальной ток у термостата?

родной предохранитель котла - 2А..это на всю нагрузку котла..к примеру..

Отправлено спустя 40 секунд:
можно и на 100А взять.. :)

Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
если идти логически, то вентилятор, насос и газовый клапан можно вычесть, потому, что если снять перемычку комнатного термостата ...
RADAR
18 янв 2018, 17:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Какой антифриз можно использовать?

Могу ответить также ещё раз..там ответ был и на этот вопрос..

Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
В минус запустить проблемы нет..главное заполнить котёл выше +5 температурой, остальное хоть -15.. перекрыть котёл, запустить и потихоньку открывать на систему, не просаживая температуру ниже +5..
RADAR
25 янв 2018, 10:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Напольный газовый Котёл slim 1.490 in

информации почти "0"..поэтому видео бы работы панели, точнее индикаторов панели.. с объяснением, что там конкретно не понятно..
RADAR
31 янв 2018, 17:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Slim I-In в каскаде

ага..только без уличных датчиков..уличный датчик в Е8 регуляторе есть..

Отправлено спустя 14 минут 40 секунд:
вообще схему бы обвязки глянуть..может и уличные датчики пригодятся..
RADAR
02 фев 2018, 00:50
Перейти в форум
Перейти в тему

Можно ли купить отдельно

попросим представительство чтобы резинки сделали запчастью :)
RADAR
04 фев 2018, 21:26
Перейти в форум
Перейти в тему

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Просто вижу, как мониторинг рождает тамагочу в умах пользователей..они начинают жить жизнью своих котлов..кормить их своей энергией..а те в ответ "не расстраивают" своих хозяев все новыми проблемами.. :D
RADAR
10 фев 2018, 15:02
Перейти в форум
Перейти в тему

SOS! baxi main 24 fi ошибка 60.

Если не хочется искать утечку воды в системе отопления, то есть ещё один вариант в котле, где вода может испаряться - это теплообменник..меняем его и оцениваем результат - если давление стабилизировалось, то нашли утечку, если нет, то 100% она в системе отопления..
RADAR
13 мар 2018, 10:56
Перейти в форум
Перейти в тему

Какой котел лучше BAXI или NAVIEN.

У боша конструктив горелки косячный ИМХО, если не исправили, то гемор ещё тот будет..ошибка ЕА замучает..последняя информация была, что ее программно пытались исправить, но это лечение тянет другие проблемы за собой..

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Навьен это одна сплошная болячка.. :) так ...
RADAR
13 мар 2018, 16:44
Перейти в форум
Перейти в тему

ZONT-H1B сбои в работе.

Решил запилить тему для мониторинга работы сервера ZONT, т.к. пару дней у клиента наблюдались перебои в работе ZONT-H1B и не удалось установить причину. (Симка Билайн, родная из комплекта, деньги есть) По инструкции - есть сеть, но нет подключения к серверу. Поэтому предлагаю здесь сообщать об ...
RADAR
23 мар 2018, 10:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

rostig писал(а): чего это вдруг теперь нужно проводку переделывать и покупать стаб за 4500 ?
для нормальной работы..
rostig писал(а): почему котел только в этот промежуток времени отключается 3 ночи подряд?
это нужно с приборами сидеть в это время и наблюдать ситуацию..
RADAR
09 апр 2018, 23:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопрос по использованию автоматики

вообще температуру ГР(видеть его) нужно в каскаде и эта температура будет использоваться прямым контуром..если каскада нет, то это отслеживает датчик котла.. а вот положение бойлера - до или после ГР - можно прописать в автоматике кондика насколько я помню..

Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд ...
RADAR
25 апр 2018, 13:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Выяжной вентилятор на Слим

Olegbez, ага, глянул..в общем то так и думал, просто не приходилось на слимы еще ставить..только ферольки да протермы..смысла в родном датчике тяги нет, его подменяет пневмореле..
RADAR
17 май 2018, 17:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Повесить панель LUNA-3 Comfort

вешаю, как есть..аксессуаров не видел..красота - забота производителя..ему краснеть за внешний вид повешенного.. :)
RADAR
09 авг 2018, 16:34
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

хорошо, вот ответ - для нормальной работы котла -
BAXI-Ural писал(а):3.56 м.куб /час
RADAR
25 сен 2018, 22:33
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 Comfort 1.240Fi для дома 90 кв.м.

ondrik писал(а): 25 сен 2018, 18:36 каркасник двухэтажный 90 кв.м., хорошо утеплен
:) Luna 3 Comfort 1.240Fi
RADAR
03 окт 2018, 18:05
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 Comfort 1.240Fi для дома 90 кв.м.

если мощность теплообменника БКН скажем 24кВт, то да и плюсом меньше воды на проток..
RADAR
29 окт 2018, 16:44
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

теплоком GF в помощь..а прежде чем землить ноль, узнать какая система в кишлаке.. :)

Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
самостоятельно такие вещи не делаются..согласовать с снабжающей организацией..так что теплоком в помощь, если он не поможет - не поможет ничто другое..