да...занятие стало совсем не прибыльное...Komyshov писал(а): 10 фев 2019, 14:54 доход от ремонта газовых котлов в моём бюджете занимает процентов 15
Найден 381 результат
Вернуться к листу благодарностей
- 10 фев 2019, 16:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Luna 3 1.310 Не набирает мощность. Постоянно выключается.
- 20 фев 2019, 08:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
при постоянной работе ТП теряется смысл включения панели в режим термостата..поэтому оба параметра на "0"... мое мнение...либо использовать датчик уличной температуры с “MODUL”=1 + термоголовки...
- 22 фев 2019, 09:27
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел не греет дом.
по инструкции - если панель стоит в котле, нужно перевести котел на регулирование по теплоносителю, а не по температуре в помещении..
- 23 фев 2019, 09:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выбор БКН
30 минут обычно... хороший выбор по-моему..много воды не бывает_)))
- 04 мар 2019, 09:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Eco 4s - посторонние звуки при включении и выключении
если при сервисниках будет проявляться - то есть смысл вызвать.
- 04 мар 2019, 09:52
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 06 мар 2019, 16:26
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка
Ваще загон..Ilgiz писал(а): 13 фев 2019, 18:16 Так вот вопрос : работа с принудительным удалением газов влияет на эффиктивность работы котла?

- 07 мар 2019, 09:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка
удлинение дымохода - история сомнительная...может обернутся конденсатом и проблемами с ним связанными...вообще обратная тяга - это не про длину дымохода...дымоход либо справляется либо нет..
- 07 мар 2019, 13:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка
безусловно, установка дымососа - вариант последний, если другие уже закончились или неоправданно завышают стоимость всей системы...
- 11 мар 2019, 20:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
все не вымрут...облгаз останется.. 

- 13 мар 2019, 11:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
слим - смерть сервисмена!
с открытой камерой конечно, нормальным электричеством и притоком воздуха...переварит воду, которая убьет любой настенный котел...
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
обслужит любой работник облгаза, который хотябы 1 раз видел как это делается..

Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
обслужит любой работник облгаза, который хотябы 1 раз видел как это делается..
- 13 мар 2019, 22:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
ориентироваться киловатт на 30...
- 15 мар 2019, 10:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Защита платы котла от грозы.
правила?
правила для нас...а те кто их пишет - живут по понятиям.. 
Отправлено спустя 40 минут 36 секунд:
да и вообще, маркетинг чет мало классов придумал...надо было 5 или 10 придумать...больше денег можно заработать...ведь придется в дом покупать уже 10 устройств..


Отправлено спустя 40 минут 36 секунд:
да и вообще, маркетинг чет мало классов придумал...надо было 5 или 10 придумать...больше денег можно заработать...ведь придется в дом покупать уже 10 устройств..

- 20 мар 2019, 21:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Сервисное? техническое обслуживание котлов - взгляд горгазов
у нас например пуски давно отжали у частников...так или иначе все идет к монополии...я все понимаю...что делать с этим - не понятно.. :o мы как декабристы - далеки от народа и искать там поддержку смысла нет, а хозяева земли русской взяли курс на тотальный контроль...
Отправлено спустя 1 минуту 16 ...
Отправлено спустя 1 минуту 16 ...
- 20 мар 2019, 22:19
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Сервисное? техническое обслуживание котлов - взгляд горгазов
ребят, все эти изменения готовятся не про безопасность, про деньги...идет перераспределение денежных потоков в нужном направлении, противостоять этому просто невозможно..
- 23 мар 2019, 08:39
- Перейти в форум
- Перейти в тему
EcoFour 1.24f - ошибка E96
хороший вопрос! замена платы точно бы ответила на него...
- 25 мар 2019, 09:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
ждем обратной связи от ТС...
- 28 мар 2019, 08:40
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Гул во время работы.
вот это в первую очередь...Starik писал(а): 28 мар 2019, 07:51 Но во всех случаях нужны более-менее прямые руки и понимание того, что для чего делается и возможные последствия, если что-то пойдет не так.
- 29 мар 2019, 21:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
в этот момент должен включаться насос отопления...по вопросам : 1-вроде нет 2-надо бы существующую схему озвучитьRexther писал(а): 29 мар 2019, 20:55 И в тот момент когда выключается насос бойлера котел тут же уходит в ошибку по перегреву
- 30 мар 2019, 21:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
что насосы отопления живут отдельно от котла..
- 30 мар 2019, 23:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
при отключении насоса загрузки бойлера, включается насос отопления, он и разгружает котел после работы на бойлер...
Отправлено спустя 51 секунду:
в вашем случае этого не происходит, а происходит перегрев...
Отправлено спустя 41 секунду:
я так думаю...
Отправлено спустя 51 секунду:
в вашем случае этого не происходит, а происходит перегрев...
Отправлено спустя 41 секунду:
я так думаю...
- 31 мар 2019, 13:05
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
должен быть алгоритм разгрузки в летнем режиме, но вот какой не помню...
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
ага, подсмотрел в тетрадке - насос продолжает работать 3 минуты..
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Захват-1.jpg
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
а вот в режиме зима точно ...
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
ага, подсмотрел в тетрадке - насос продолжает работать 3 минуты..
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Захват-1.jpg
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
а вот в режиме зима точно ...
- 01 апр 2019, 14:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
В поиске задать Слим и термостат...а так не помню...да может и подскажет кто..а лучше эксперимент провести на котле..
- 01 апр 2019, 16:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
да...только решений много...
- 05 апр 2019, 09:14
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
очень даже полезная информация...он может быть донором для экспериментов!Komyshov писал(а): 05 апр 2019, 09:12 И да, информация о том, что
SELOGEN писал(а): ↑01 апр 2019, 14:19
рядом стоит такой же котел, только 1,4-он работает нормально
ничего не значит.

- 05 апр 2019, 23:41
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Вроде в инструкции-то 70-80, а мой ещё долго греется после того как лампочка 80 загорится.
котел в режиме бойлера греется до 84...
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
сам чугунный блок естественно больше, потом от чугуна и прилетает перегрев...
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
может ...
- 15 апр 2019, 16:19
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Что такое "программатор ГВС" - это крутилка на морде котла?
нет, это сторонняя крутилка либого толка :) в результате ее кручения - должны замыкаться или размыкаться контакты...
И как сделать что бы этот программатор не просил тепла?
разомкнуть контакты..
а вообще давайте логически - что может ...
- 15 апр 2019, 17:52
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
В ACV змеевиков нет и их конструкция такова, что им на накипь наплевать с большой высоты... :)
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Я вижу несколько причин:
1.Датчик температуры аналоговый поплыл
2.Датчик предельный неисправен, что менее вероятно
3.Накипь в котле
4.Неисправна электроника
Дальше ...
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Я вижу несколько причин:
1.Датчик температуры аналоговый поплыл
2.Датчик предельный неисправен, что менее вероятно
3.Накипь в котле
4.Неисправна электроника
Дальше ...
- 15 апр 2019, 21:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
А датчик-то наверно можно проверить?
можно, но муторно и точность может быть такая...домашняя...
Можно то можно, но хлопотно это. Он может козлить только в определеном диапазоне. Т.е. очень немаленькая вероятность что просто померив на холодную его на котле он и покажет себе свои 10КОм. Т.е. его ...
- 16 апр 2019, 19:39
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
ага..Rexther писал(а): 16 апр 2019, 13:31 Получается, что мне надо найти реле которое способно принимать сигнал 220 В и коммутировать другие 220 В на насос, обеспечивая задержку отключения после того как "сигнал" от котла пропадет.
Я так понимаю задачу.