Найдено 3 результата

Вернуться к листу благодарностей

bigbrother72
27 мар 2022, 21:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

во-первых не дисперсии. это сюда никак не относится слово. во вторых надо самому изменить наклон кривой. для этого надо добавить два резистора к вашему датчику наружной температур - около котла прямо разрезать провод и один резистор параллельно, второй последовательно подключить. тут примерно описан...
bigbrother72
27 ноя 2023, 17:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 - Как запустить отдельно только насос?

Ну тогда отключить котел от СО. сливать воду. снимать голову. подсоединить 220 вольт к голове. поставить обратно. заполнить котел водой. последний раз менял ротор - 15-20 минут не торопясь. Или варварский вариант разрезать провод с платы на насос. со стороны платы заизолировать провод. со стороны на...