Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Инструкцию изучил, Отлично! Остаётся понять принцип работы. насосы подключены непосредственно в котле, ГВС к плате, всё как в инструкции Не должны они работать вместе!!! Насос ГВС - на запрос ГВС, насос СО - на запрос СО, но ни как не вместе... Эти индикаторы дублируют индикаторы котла. Вы наблюдал...
Bahus
22 сен 2021, 10:40
Перейти в форум
Перейти в тему

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

У вас PremierPlus. У него встроенный термостат есть. Вот насос бойлера отключаем от котла, Подключаем к термостату бойлера. Схема подключения есть в семинарской тетради. Тогда котел будет развязан от приготовления ГВС. Учтите, что при таком раскладе вам придется летом держать стрелку постоянно загру...
Starik
22 сен 2021, 12:07
Перейти в форум
Перейти в тему

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

...систему перепаивать не буду, А придется, это всего лишь вопрос времени (много паять не надо, везде краны, подключение не будет сложным и сливать систему не потребуется). Насос "выдвигается" от стены на "п" образную вставку, кран подачи из разделителя закрывается (насовсем), п...