Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in
та схема, которая описана в инструкции не подходит, Там есть ещё одна, на стр. 15, а в разделе 7 напечатано: Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с § 5.1. • Снять перемычку с клемм (1) и (2) клеммной колодки (см. электрическую схему § 6). • Протянуть кабель из двух проводов через кабел...
- 13 дек 2021, 09:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in
На плату его не нужно подключать. Перемычка термостата на вводном клеммнике М1.
- 13 дек 2021, 11:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in
Правильно понимаете.
Постциркуляция устанавливается DIP-переключателем POMPA на плате. 2 положения. OFF - 3 минуты, ON - 4 часа.
Постциркуляция устанавливается DIP-переключателем POMPA на плате. 2 положения. OFF - 3 минуты, ON - 4 часа.
- 13 дек 2021, 12:27
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in
"Автоматика котла" Вот этот. Сухие контакты надо. Тепловая нагрузка это проброс питания. Обычно через них электрические теплые полы запитывают, ну или что-то подобное, куда нужно фазу и ноль бросить, когда это надо. А в нашем случае нам нужно просто "выключателем щёлкнуть" (замк...
- 12 ноя 2021, 10:47
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка датчика тяги после "антилегионеллы" на baxi slim 1.300 in
Дымоход гильзовать необходимо. Но это не проблема перегрева, конечно. Я, скорее, за приточку тоже. Форточка, это конечно хорошо, но она у вас наверняка на уровне отверстия шахты дымохода. И уж точно выше стабилизатора тяги котла. И всё это благополучно напрямки в вентиляцию сваливает. Приточку обычн...
- 06 ноя 2021, 12:28
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Звуковая сигнализация об ошибках и остановке котла Slim 1.300 in
На настенниках есть выход сигнала о блокировке. Подключается данная платка и к ней подключайте что хотите. Хоть лампочку, хоть динамики. Но это на платах Honeywell и Bertelli&Partners. https://service.baxi.ru/info/spare-code?SpareSearch%5Bcode%5D=KHG71410051- На Слимах стоит плата Сименс. Есть л...