Найдено 5 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
06 дек 2021, 09:53
Перейти в форум
Перейти в тему

Предохранительный клапан BAXI ECO-3

Лучше не прощёлкать, а снять и отмыть внутренности клапана. Под красным колпачком пластиковая гайка. Вот за неё все потроха выкручиваются. Соответственно, котел предварительно отсечь от системы и слить котельный контур отопления.
Bahus
19 дек 2021, 21:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Предохранительный клапан BAXI ECO-3

Достаточно штатной прокладки. Ну и фиксскоба само собой.
Bahus
16 дек 2021, 10:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Вентилятор Baxi ECO3 280 Fi

У Папста направляющая. У Фиме, кажись, подшипник.
Bahus
16 дек 2021, 14:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Вентилятор Baxi ECO3 280 Fi

Да вроде нет. Вот чертёж . Там ничего такого. Снимаете боковые планки с домика (25), на котором вентилятор стоит (спереди шпонка, сзади в паз вставлено). (634, 520) Скидываете питалово с вентилятора (фаза, ноль, земля). Ослабляете хомут дымовой части на выходе из котла. (15) Домик закреплён двумя са...
Starik
20 дек 2021, 18:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Вентилятор Baxi ECO3 280 Fi

Насколько критична разница? Поучаствую в беседе. На мой взгляд, надо смотреть на систему дымоудаления и подачи воздуха, которая смонтирована. Разница в мощности скажется только если система около предельной длины, к примеру коаксиал длиной 4 метра или куча изгибов. Без знания системы сложно что-то ...