Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

Добрый день! Следующая "проблема": Установлен котел Baxi Luna 3 1.310fi, БКН, трехходовой клапан, с автоматикой Эктоконтроль через адаптер OpenTherm. Температура ГВС установлена 55°C. При снижении до 54°С включается нагрев ГВС, при достижении 57°С нагрев отключается. Т.е. гистерезис ГВС со...
denmobile33
22 сен 2022, 17:45
Перейти в форум
Перейти в тему

Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

Рассказываю. Звонил в поддержку Бакси, спросил, что будет, если на своем котле сделаю параметр F03=06. Ответили, что все должно быть нормально. Проверил, работает! Задал температуру ГВС 52, параметр F30=05, греет до 57, включается при ниже 47. Спасибо за наводку! Завтра буду передавать инфу своей се...