Найдено 6 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Starik
14 сен 2023, 10:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Emil писал(а): 14 сен 2023, 01:50почему греется отопление? Много информации по трехходовому клапану, но котлу и года нет.
Для этого есть гарантия, надо вызывать специалиста. Но может и СО собрана криво (не сильно реже трехходового встречается).
Относительно ГВС - всё так и работает, задача котлу стоит - быстрее бочку нагреть.
Bahus
14 сен 2023, 11:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Жутко сумбурно написано. 1. Как вы поняли что во время нагрева бочки отопление тоже греется? Трубя подачи горячая или что? 2. Внешние насосы есть? 3. Какой датчик затолкали в бочку? Вам нужен KHG71407681- 4. По нагреву. Гистерезис +/- 5°С. 50 ставим, начинает с 45, догревает до 55. Само собой есть и...
Bahus
15 сен 2023, 10:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Заметил еще такую проблему что обратку змеевика бойлера подключена к подпитке (слева от обратки) Неправильно. В принципе можно и так, но там перемычка с никаким диаметром. Плохая циркуляция по контуру будет. Обе обратки должны собираться под котлом обычным тройником. Внешние насосы демонтировать, р...
Starik
15 сен 2023, 10:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Внешние насосы демонтировать, разобрать, растоптать, сжечь. Есть более гуманные предложения: отдать недругу; продать через Авито; сдать в металлолом. На вырученные средства устроить праздник торжества здравого смысла. :rofl: я правильно понимаю что циркуляционный насос надо ставить на обратку? От п...
BAXI-Ural
10 янв 2024, 06:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Пока сделайте забор воздуха из помещения - откройте крышку...
Starik
10 янв 2024, 10:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Emil писал(а): 10 янв 2024, 00:50и к нему угол 90 подсоединять и дальше выводить
А может проще сделать как в МКД? Только выхлопную трубу вверх поднять, сделать её бОльшего диаметра с конденсатосборником (утепленную), а воздухозаборник засверлить (обрезать) немного отступив от стенки. Вот так в МКД выхлоп организован.
МКД выхлоп.jpg