Найдено 3 результата

Вернуться к листу благодарностей

Starik
08 сен 2023, 09:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

В инструкции написано что + и - но там температура меняется и все!!! Это не температура меняется, а номера кривых (их больше чем в инструкции на картинке), если уличный датчик подключен к котлу. Дальше сам по графикам смотри какая температура теплоносителя соответствует 65 кривой при твоей температ...
Bahus
08 сен 2023, 10:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Обратите внимание. БЕЗ подключенного датчика температуры вы можете изменять значения отопления в диапазоне 30-85 (30-45 при включенном режиме "тёплые полы"). Это температура теплоносителя. С подключенным датчиком диапазон значений 00-99. Это кривые датчика. На диаграмме в инструкции отраже...
Starik
08 сен 2023, 16:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Т.е, если нужна 1 кривая из таблицы, ставим 10 ? Подбор кривой кропотливая работа. Опытным путем определяешь какую температуру батарей достаточно держать в данный момент времени. Выводишь на дисплей котла информацию о температуре на улице. На графике находишь точку пересечения температур в батарее ...