garry писал(а): Фотография объекта просто ужасна
Найдено 6 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 25 сен 2015, 04:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
fourtech 24f перегревает отопление
По сути темы ничего сказать не могу, но как не вставить свои "пять копеек"
- 01 окт 2015, 07:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Проверьте датчик протока - может залипать геркон на размыкание, либо поплавок подклинивает. В этом случае, когда кран горячей воды закрываете, запрос на ГВС сохраняется и горелка продолжает работать.Александр. писал(а): выключили выскакивает ошибка е26
- 06 окт 2015, 18:16
- Перейти в форум
- Перейти в тему
E03 на котле BAXI main 24 fi
Дорогой земляк! Еще раз, подъезжайте по адресу пер. Виноградный 12 в 8.30 - реле поменяем. Если дело не в нем купите новую плату, цена 166,87 евро.sochii писал(а): Сколько возьмете за реле и за работу по перепайке?? А вдруг дело не в реле...
- 05 сен 2016, 23:06
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка E98 Luna3 Comfort
23814 А как лягуха с 98-й ошибкой связана может быть? Котел Луна 3. При запуске и работе котел самопроизвольно перезагружался, после 4-5 попыток уходил в ошибку Е98. Если перезагрузка происходила во время работы горелки ко всему прочему кратковременно высвечивалась ошибка Е35. Причина в пневмореле....
- 02 окт 2016, 16:38
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подумалось тут
Да ладно вы пессимисты, приуныли. Есть в России чем гордится, вот например наш продукт!
- 01 сен 2017, 08:18
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Eco 4s 10f или 24f
plehan, я думаю, что ни кто на форуме не сомневается, что Вы достаточно прочитали по 42477 законодательству и технологическому подключению в рамках ПП№1314 Отлично! Делитесь, советуйте, а Вы по-моему умничаете. Paerizan07 не раб, а заложник. Заложник монополиста и бесконечных бюрократических бумаг, ...