Эко компакт 24 F параметр F8

20853 Это связано с тем, что все 2-х контурные Eco Compact на 24 кВт по отоплению настроены на 18 кВт на заводе, но их без проблем можно настроить и на 24 кВт. 55% от 24 это 13,2 кВт. Т.е. заводская настройка на 13,2 кВт или все же на 18? В приложении файл с итогами испытаний (там правда Eco4, но д...
Bahus
27 авг 2015, 10:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко компакт 24 F параметр F8

Не забываем, что 0% это не 0 кВт, а 9.
Соответственно 55% это где-то 17,5 кВт и получается.
BAXI - Volga
18 окт 2015, 14:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко компакт 24 F параметр F8

traps писал(а): Не могли бы пояснить, по приложенному файлу получается что установка F8 в интервале от 0 до 30 - ничего не меняет? Или что то меняется все же?
от 0 до 30% котёл работает на минимальной мощности 9 КВт и изменения в данном диапазоне ничего не меняют...