Найдено 4 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 16 окт 2015, 14:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Настройка температуры
зайдите в режим "инфо" и в момент отключения при 42 градусах снимите показания параметров А00 и А04
- 16 окт 2015, 15:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Настройка температуры
то что выключается на 70 нормально. 65 установлено + гистерезис датчика 5 гр.
а включается на 44 где-то через 3 мин? если так то у Вас где-то большой теплосъём
или где-то большое гидросопротивление и затруднена циркуляция
а включается на 44 где-то через 3 мин? если так то у Вас где-то большой теплосъём
или где-то большое гидросопротивление и затруднена циркуляция
- 16 окт 2015, 15:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Настройка температуры
настройками в котле можно уменьшить мощность, а так же изменить интервал между включениями горелки. В конце концов изменить температуру... Но ведь котёл работает уже не первый день? и наверное раньше такого не было? Поэтому для начала проверить гидравлику, почистить фильтры, при необходимости промыт...
- 16 окт 2015, 16:33
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Настройка температуры
чтобы изменить настройки нужно зайти в меню сервисных параметров "F" - инструкция раздел 21
изменение типа газа F02
изменение мощности на отопление F08
изменение времени между пусками горелки F11
изменение типа газа F02
изменение мощности на отопление F08
изменение времени между пусками горелки F11