Т.е. не "толкают" его в гидрострелку, а "вытягивают" из неё. По сути вроде одно и тоже. Совершенно мимо даже по сути.
От котла до гидрострелки и обратно - это совершенно самостоятельный контур, ни о каких толкать или тянуть тут речи идти не может. Правильный термин - загружает, а для потребителей ...
Найдено 728 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 21 июл 2025, 12:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Замена BAXI Eco Four 24
2. Этот вопрос исключительно для себя задаешь, кроме тебя на него никто не ответит
4. Да
5. Да. Об этом написано в инструкции каждого котла.
4. Да
5. Да. Об этом написано в инструкции каждого котла.
- 21 июл 2025, 16:11
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Или я чего-то не понимаю? Ага.
Гидрострелка и нужна для того, чтобы после неё могло происходить всё что тебе хочется, а перед гидрострелкой только конструкционный порядок, устанавливаемый котлом.
Если ты всю гирлянду своих насосов из СО подключишь к плате котла, то плата (как минимум реле на ней ...
Гидрострелка и нужна для того, чтобы после неё могло происходить всё что тебе хочется, а перед гидрострелкой только конструкционный порядок, устанавливаемый котлом.
Если ты всю гирлянду своих насосов из СО подключишь к плате котла, то плата (как минимум реле на ней ...
- 21 июл 2025, 23:10
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Полагаю, так будет надежнее: скачивай себе инструкцию (с форума), в ней много информации. https://baxi.ru/upload/iblock/47c/h5bs7 ... ktsiya.pdf
- 25 июл 2025, 14:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Установка дополнительного насоса Luna 3
Вообще странная претензия. :)
Ставить можно всё что захочешь! Вопрос в том, что кроме вреда никакой пользы не будет (это про последовательно установленные в одну трубу насосы). Тебе надо не "котловикам" мозг выносить, а идти к гидравликам/счетоводам, они тебе пояснят (если захотят) как течет ...
Ставить можно всё что захочешь! Вопрос в том, что кроме вреда никакой пользы не будет (это про последовательно установленные в одну трубу насосы). Тебе надо не "котловикам" мозг выносить, а идти к гидравликам/счетоводам, они тебе пояснят (если захотят) как течет ...
- 27 июл 2025, 18:52
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Там этого никогда не было.Boroda_67 писал(а): 27 июл 2025, 17:30Про возможность подключение дополнительного контактора ничего не нашел.
Контактор - это моя рекомендация, хочешь отключать все насосы СО - ставь контактор, но стоит учитывать, что после гидрострелки насосы отключать не требуется (гидрострелка в том числе и для этого).
- 30 июл 2025, 12:14
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите избавиться от тактования подогрева воды
У меня такая же "шляпа" 20 секунд котел греет бойлер. Накипь и прочие отложения снаружи змеевика бойлера. Холодная вода не очень хорошая, змеевик и стенки бойлера зарастают, а это сильно ухудшает теплообмен. Пора мыть бойлер всякой химией, информации на эту тему в интернете много различной ...
- 06 авг 2025, 18:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Автозапуск котла при выключении ZONTа
Есть простое и элегантное решение этого вопроса без идей типа подать 12В на адаптер или поставить UPS на зонт? Не простое и не элегантное решение, но цена - копейки: включить в схему реле, у которого нормально замкнутые контакты. Пока есть питание на реле, контакты разомкнуты, как только питание ...