Найдено 728 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Starik
20 июл 2025, 18:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Т.е. не "толкают" его в гидрострелку, а "вытягивают" из неё. По сути вроде одно и тоже. Совершенно мимо даже по сути.
От котла до гидрострелки и обратно - это совершенно самостоятельный контур, ни о каких толкать или тянуть тут речи идти не может. Правильный термин - загружает, а для потребителей ...
Starik
21 июл 2025, 12:32
Перейти в форум
Перейти в тему

Замена BAXI Eco Four 24

2. Этот вопрос исключительно для себя задаешь, кроме тебя на него никто не ответит
4. Да
5. Да. Об этом написано в инструкции каждого котла.
Starik
21 июл 2025, 16:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Или я чего-то не понимаю? Ага.
Гидрострелка и нужна для того, чтобы после неё могло происходить всё что тебе хочется, а перед гидрострелкой только конструкционный порядок, устанавливаемый котлом.
Если ты всю гирлянду своих насосов из СО подключишь к плате котла, то плата (как минимум реле на ней ...
Starik
21 июл 2025, 23:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Boroda_67 писал(а): 21 июл 2025, 19:01На схеме, которая была выше...
Полагаю, так будет надежнее: скачивай себе инструкцию (с форума), в ней много информации. https://baxi.ru/upload/iblock/47c/h5bs7 ... ktsiya.pdf
Starik
25 июл 2025, 14:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Установка дополнительного насоса Luna 3

Вообще странная претензия. :)
Ставить можно всё что захочешь! Вопрос в том, что кроме вреда никакой пользы не будет (это про последовательно установленные в одну трубу насосы). Тебе надо не "котловикам" мозг выносить, а идти к гидравликам/счетоводам, они тебе пояснят (если захотят) как течет ...
Starik
27 июл 2025, 18:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Boroda_67 писал(а): 27 июл 2025, 17:30Про возможность подключение дополнительного контактора ничего не нашел.
Там этого никогда не было.
Контактор - это моя рекомендация, хочешь отключать все насосы СО - ставь контактор, но стоит учитывать, что после гидрострелки насосы отключать не требуется (гидрострелка в том числе и для этого).
Starik
30 июл 2025, 12:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Помогите избавиться от тактования подогрева воды

У меня такая же "шляпа" 20 секунд котел греет бойлер. Накипь и прочие отложения снаружи змеевика бойлера. Холодная вода не очень хорошая, змеевик и стенки бойлера зарастают, а это сильно ухудшает теплообмен. Пора мыть бойлер всякой химией, информации на эту тему в интернете много различной ...
Starik
06 авг 2025, 18:15
Перейти в форум
Перейти в тему

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Есть простое и элегантное решение этого вопроса без идей типа подать 12В на адаптер или поставить UPS на зонт? Не простое и не элегантное решение, но цена - копейки: включить в схему реле, у которого нормально замкнутые контакты. Пока есть питание на реле, контакты разомкнуты, как только питание ...