Найдено 769 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Starik
25 окт 2025, 08:26
Перейти в форум
Перейти в тему

Нужна помощь с котлом Eco Home

греет до 80 потом выключается горелка и резко падает до 50 это нормально ?
Это очень не нормально, косвенно показывает что циркуляции нет. В самом котле на обратке фильтр установлен - вынимать и чистить, иначе котел начнет аварийно останавливаться. Кроме того, необходимо проверить привод ...
Starik
28 окт 2025, 14:14
Перейти в форум
Перейти в тему

тактование котла

Значит гидрострелка не панацея. Я изначально хотел так сделать, но в ынтернетах много "экспертных" мнений, что родной насос котла может и не потянуть, Похоже ты совсем не понимаешь для чего ставят гидрострелку. Твоё "насос котла может и не потянуть" - совершенно из другой области (про другое). ;)
Starik
30 окт 2025, 08:02
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Правильно подбери кривую и не надо будет два раза в день крутить температуру на подаче (это тебе с самого начала поясняю). Только ещё одно условие необходимо соблюсти - правильно ДУТ на улице разместить, всегда в тени, в паре метров над землей, желательно на сквозняке (имхо).
Starik
08 ноя 2025, 20:35
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Architectorus писал(а): 08 ноя 2025, 19:55Ага, поставил, активировал. Работает.
Значит теперь, когда у тебя на "спидометре" показывало 40 - это был номер кривой. Ты изменил её на 43, а вот в CH O> можешь видеть какую температуру котел в СО гонит.
Starik
18 ноя 2025, 16:20
Перейти в форум
Перейти в тему

временно отключить baxi connect+

Denn писал(а): 18 ноя 2025, 14:22Наверно потому что снята перемычка термостат в котле.
Обычный тумблер на проводе легко решает эту "проблему", т.е.: там выдернул, тут переключил. :)
Starik
20 ноя 2025, 11:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f

Подсказки тебе не нравятся, поэтому копать не нужно, пора начать привыкать не обращать внимания.
Starik
20 ноя 2025, 20:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Растёт давление

И главное сразу понятно что за котел...
Starik
26 ноя 2025, 21:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Как правильно должен работаь котел

Пока в СО антифриз, После остановки насос будет долго разгонять эту "кашу", а горелка жарить на полную мощность. Температура будет расти быстро сразу после включения; если ёмкость СО не очень большая, а температура выставлена не высокая, то котел отключит горелку быстро. Только второй запуск ...
Starik
01 дек 2025, 10:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка F31 в Eco NOVA 24F

Так и должно быть или он как датчик температуры должен плотно прилегать к трубке? Или. Ещё можно термопасты подкинуть.
Помимо датчика температуры из мануала может о других неисправностях говорить?
В инструкции все варианты указаны, зачем юлить пытаешься?
Включаю ГВС, вода нагревается до ...
Starik
02 дек 2025, 08:27
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка F31 в Eco NOVA 24F

А теперь сделай замер из того же крана ГВС, который открывал на замер 2,9. Только возьми ведро и секундомер, открой кран, подставь ведро включи секундомер. Это необходимо, чтобы узнать сколько реально проток ГВС литров в минуту.
Если совпадает с показанием датчика, значит ХВС плохое, если заметно ...
Starik
03 дек 2025, 14:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Помогите выбрать котёл

Rules писал(а): 03 дек 2025, 13:45кажется что одноконтурника + БКН на 150 должно хватить, но с запасом лучше взять 200?
Согласен, но запас тебе не нужен.
Starik
04 дек 2025, 17:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Падение температуры теплоносителя во время нагрева

Возможно и причину кто знает. Возможно.
Схема СО?
Хотя... разрушай себе мозг самостоятельно, если кратко - может изменяется интенсивность циркуляции в СО (увеличивается). Твоя система, тебе и расследованием заниматься. Но проще и правильнее - меньше таращиться в график, ещё пару месяцев и должно ...
Starik
07 дек 2025, 18:11
Перейти в форум
Перейти в тему

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

время постциркуляции F13=003 Этот параметр начинает работать только если котлом "командует" комнатный термостат.
Если надо в комнатах потеплее, ставь F11=003 (время между циклами работы горелки), для большинства котлов такое значение по умолчанию, в этой модели зачем-то изменили традиции.
Можно ...
Starik
08 дек 2025, 15:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Алгоритм работы котла

pawa88 писал(а): 08 дек 2025, 15:07Почему так происходит?
Такая программа в котле зашита.
Starik
09 дек 2025, 09:50
Перейти в форум
Перейти в тему

Алгоритм работы котла

pawa88 писал(а): 09 дек 2025, 09:29хотя включена функция "Задержка зажигания" на 5 мин.
Это о другом и не имеет отношения к переходам между ГВС и СО. Работает только и исключительно внутри зимнего режима.
Starik
25 дек 2025, 08:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка в подпитке?

Может и подпитку с воздухом загнал, а может где-то утечка слабенькая. Чтобы отыскать такую утечку, придется повозиться. Взять бумажные салфетки или рулон самой не дорогой туалетной бумаги, обмотать все соединения. Поверх бумаги намотать полиэтилен, чтобы не дать жидкости (попавшей на бумагу в точке ...