Найдено 44 результата

Вернуться к листу благодарностей

Игорь-2
03 ноя 2017, 01:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

44720 Вопрос как правильно подключить ТП?
ТП в типовых схемах обвязки никак не сочетаются с режимом котла "по комнатному термостату" - Вы все правильно написали. Или как выше Bahus посоветовал (котел при этом первичный контур греет постоянно и временами жутко тактует), или изобретайте свою схему ...
Игорь-2
12 ноя 2017, 00:27
Перейти в форум
Перейти в тему

ИБП для nuvola-3 comfort 320 fi

В этом случае разумней ставить генератор.
Игорь-2
28 дек 2017, 10:12
Перейти в форум
Перейти в тему

Возможность применения термостата

Inter ,
1. Включение/выключение платы котла гораздо хуже, чем его тактование.
2. Выключая термостатом питание котла, вы лишаете его функции "выбег насоса". Теплообменник, конечно, не чугунный, но , как мне кажется, тоже не есть хорошо..
Возьмите обычный механический термостат и не изобретайте ...
Игорь-2
22 янв 2018, 12:33
Перейти в форум
Перейти в тему

Прошу совета по бойлеру

46845 Семья 4 человека, взрослы 2 и дети столько же. В будущем возможно прибавление ребенка )) Достаточно ли 150 литров..
На этот вопрос кроме Вас самого никто Вам не ответит.. Кто как купается - хотелки и привычки.. Кто-то эконом-лейкой за пару минут управляется, а кто-то под полным напором ...
Игорь-2
26 июн 2018, 15:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный

EgorEgor писал(а): Зачем тогда в паспорте пишут что работает с теплыми полами в низкотемпературном режиме
Ну там же не пишут: сколько он так проработает.. :D :D А так дааа, умеет.. :)
Игорь-2
29 авг 2018, 10:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Помогите с выбором отопительной системы.

Ильнур писал(а):все по нормам построенно
Ильнур писал(а):Место расположение отопительного оборудования санузел 1-го этажа. Отведено под установку оборудования место метр на метр (максимум)
:D :D :D
Простите, не удержался..
Игорь-2
19 дек 2018, 12:30
Перейти в форум
Перейти в тему

Какой стабилизатор выбрать???


Подскажите, пожалуйста, чем чревато использование для котла Baxi Eco4s 1.24F стабилизатора ШТИЛЬ ИнСтаб 350 на 220В?

Очень серьезными последствиями чревато, такими как качественное и стабильное питание и минимизация ошибок котла по электронике. :D
Цифры 220 не бойтесь - котел, как и любое ...
Игорь-2
15 май 2019, 14:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Температура теплоносителя

В чём беда-то?
Сразу навскидку вижу их даже две:
1. Дольше будет греться бойлер и отсутствовать отопление, что зимой не есть хорошо.
2. Человек в душе, вода в бойлере холоднеет, а котел ее на минимуме пытается поддерживать. И только когда она совсем еле теплая там станет, он "даст жару"...
По ...
Игорь-2
19 май 2019, 22:53
Перейти в форум
Перейти в тему

Отопление пола в квартире

Для начала полы нужно утеплить пеноплексом, а то греть будете не их, а подвал..
Игорь-2
15 ноя 2020, 13:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


Старт-разогрев 3-4 секунды, выкл. Опять старт-горит 3-4 секунды, выклюение.

Во время этих 3-4-х секунд, пока плямя горит, искра поджига продолжает бить или нет?

Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:

Может в системе отопления кран какой-то закрыт (фильтр забит), мало ли...

Ну да, а ...
Игорь-2
17 ноя 2020, 11:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Так если все-таки загорается, то смысл "копать" в сторону блока розжига, формы и направления искры? Вот видит ли котел пламя - да, это вопрос к ТС, на который он никак не ответит.. Хотя скорее всего видит - ГВС-то работает без нареканий вроде как..
Игорь-2
18 ноя 2020, 12:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

У меня на стаб Штиль Инстаб 500, еще из первой серии который, нагружены котел Слим и 4 насоса - 2 УПСа 25-60 и 2 Альфа 2Л 25-60. Всё прекрасно тянет и работает уже 5 лет..

Вру - даже 5 насосов.. :D Еще рециркуляция бойлера. Но там 7 ватт потребление - можно не считать.
Игорь-2
19 ноя 2020, 11:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 писал(а): 19 ноя 2020, 03:16 Ваш стабилизатор на щитке подключен на скольки амперный автомат ? И какого бренда лучше автомат (АВВ, Legrang, ...) ?
У меня Легранд на 10А и своё отдельное УЗО в обход основного на эту линию.
Игорь-2
20 ноя 2020, 12:35
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


А УЗО вы установили, это необхожимо ?

Нууу, как бы сейчас по нормам все электрические провода и потребители в доме/квартире должны быть защищены УЗО.. У меня есть общее УЗО в вводном щитке, но линию на котел с насосами я повесил на своё отдельное, чтобы из-за какого-нибудь утюга, стиралки или ...