baxi luna 240 i моргает ошибка дымоход
По минимуму снять почистить продуть горелку проверить положение зазор эл розжига и эл ионизации почистить и продуть теплообменник с наружи . А так то много чего можно поделать но есть нюансы и если вы с этим не работаете то порой и не стоит трогать. Датчик можно замкнуть для проверки но эксплуатацию...
- 06 сен 2021, 11:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Luna 240 i 20 лет работы
Я бы не сказал, что котёл самый простой. Очень много систем завязано на гидравлику. Трёхход механический, датчик давления тоже. Не вносите в конструкцию никаких изменений - есть вторичный теплообменник - пусть будет, мешает что ли он вам? Не пользуетесь, да и лад с ним. Посоветую как минимум поменят...
- 06 сен 2021, 14:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Luna 240 i 20 лет работы
Система самодостаточна. Единственное, что вспоминается - слева кроме треххода стоит дифференциальный датчик давления. Соответственно, если он не отработает - котел вывалится в ошибку по давлению и откажется работать. Вот взрывник, вдруг понадобится. https://service.baxi.ru/info/download-doc?name=pro...