Найдено 6 результатов

Вернуться к листу благодарностей

RADAR
21 дек 2015, 16:51
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI ECOFOUR время работы насоса

3 минуты постциркуляция в этом случае..
BAXI - Volga
21 дек 2015, 17:17
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Если нет потребности в нагреве то котёл выключится по датчику NTC,
а вот если котёл выключен, а после гидростреки в одном из контуров нужен нагрев? тогда как? будете ждать когда котловой контур остынет?
RADAR
21 дек 2015, 17:34
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI ECOFOUR время работы насоса

vvs писал(а):
Т.е. изменить этот период 3мин вообще никак?
Нет
RADAR
22 дек 2015, 23:59
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI ECOFOUR время работы насоса

так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится..
RADAR
25 дек 2015, 01:09
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI ECOFOUR время работы насоса

можно для этого задействовать параметр F11 -
Время ожидания горелки между двумя включениями
(от 0 до 10 минут) 00 = 10 сек.
_Alex_88
25 дек 2015, 08:20
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Увеличение времени работы насоса после отключения горелки не повлияет на кол-во включений горелки.
Не запаривайтесь, поставьте F11=10