Bahus
13 окт 2016, 22:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Неисправность ГВС в котле Baxi Luna3 Comfort

31865 это забит отложениями теплоносителя вторичный теплообменник Да. Я тоже так думаю. Если обратка первичного теплообменника холодная, то значит нет циркуляции по малому контуру. Перекройте котел по обоим контурам, скиньте давление с них. Снимите вторичный теплообменник (со стороны стены выкрутит...
Potemkin
27 июн 2017, 19:56
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Неа, его еще нет... А предателя я нашел ;) Отправлено спустя 26 минут 14 секунд: Решение оказалось до боли простым. Но обо всем по порядку: были замерены - разряжение после устройства Вентури - -150 - -190Па на разных режимах (здесь и далее значение давления относительно атмосферного а не диф), разр...
Potemkin
27 июн 2017, 23:57
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

да, стаут снял, поставил оконцовку бакси. ярослав, была мысль промерить показания уже и с этим оголовком, но честное слово, уже за...мучался туда сюда крышку крутить и разбирать собирать все. даю обещание, что если возникнет реальная потребность этих показаний, сделаю! мой телефон есть в подписи, ва...