Найдено 5 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 09 ноя 2017, 09:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Датчик уличной температуры
44962 этот датчик не может работать корректно Может не всё так страшно? Простое сравнение: берем термистор "B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%", который есть в магазинах. Производитель – EPCOS. Его бета 25/100 = 3988. Кстати, на эти датчики существует 2 даташита, в одном только 44962 отношения ...
- 20 дек 2017, 08:24
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Место установки термостата
На 1 этаже, там самая большая комната, вроде как самая холодная. Пока набираю статистику. полная картина будет, когда закончится ремонт, будут сделаны двери и установлены термоголовки на радиаторы. А пока термостат настроен на 18.5 градусов. При этом на 1 этаже чувствуется, что прохладно, а на 2-3 в...
- 26 дек 2017, 11:10
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240
В котле есть перемычка, которую снимают и вместо неё подключают термостат. Вот она, желтенькая. Новый рисунок (3).png Справа подходит сетевой кабель в черной оплетке. У него 3 провода. Желто-зеленый земля, он нам не интересен. Синий - ноль, N, он сразу идет в котел. А коричневый - фаза, L. Он этим ж...
- 24 сен 2018, 14:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Считать сигнал об аварии
Так эта нога выходит на разъём CN6 для интерфейсной платы, на 2 контакт. 4 - масса, 6 - 24В.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вот тут я схему срисовывал: viewtopic.php?f=36&t=5528&p=44606#p44606
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вот тут я схему срисовывал: viewtopic.php?f=36&t=5528&p=44606#p44606
- 26 дек 2018, 09:27
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Минимальная температура уличного датчика
Сопротивления проводки. Датчик-то меряет, да проводка не пускает. Не в этом случае. Датчик увеличивает сопротивление при уменьшении температуры. Если к его сопротивлению добавить сопротивление проводки, то показания будут врать в минус. Т.е. при -20 покажет -25, к примеру. Но тут картина другая, пр...