- 19 дек 2019, 11:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Сильный химический запах у слитой дистиллированной воды из С.О. и ржавчина после недели работы.
я когда проливал ветки ТП, такая ужасная химическая вонь с обратки текла, хотя труба RAUTHERM S
- 16 янв 2020, 22:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
у вас вся проблема в том, что насосами СО не управляет котел, поэтому он переключается на СО. а насосы по термостатам вашим стоят. если подключите к котлу термостат, будет таже проблема. если термостат считает, что греть не надо то после гвс будет отключены все насосы, без выбега. странно, что джамп...
- 25 окт 2021, 17:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi slim 1400 in Тактование
зонт не решит проблему, тактовать меньше не станет, скорее даже чаще будет. 4 раза в час это совсем не часто, нормальная работа если котел включить на минималку, то кпд котла хуже ГВС нагревает до температуры котору выставили на котле, это если есть датчик в бойлере. или если в бойлере термостат то ...
- 07 ноя 2021, 07:38
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Потерял документы на котел
на котле есть шильдик
- 02 фев 2022, 13:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi SLIM 1.230 iN + бойлер Baxi PREMIER Plus 150 + теплые полы
да взять схемы vaillant или dietrich, там делается подмешивающий насос, который защищает от перепада температуры и создает циркуляцию. слим сам как гидрострелка
- 16 окт 2022, 19:07
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Модуляция Baxi Luna 3 и Zont smart
ну видимо больше и не надо, какая мощность котла и сколько кв м. дача?