Найдено 5 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 25 дек 2017, 11:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение беспроводного термостата
Характеристики этого термостата BOT-X306 - так себе http://www.beokcontrols.com/pro_view.asp?id=63 Гистерезис не указан, точность выставления/измерения t - 1 градус - это, извините, для сарая :) Вот пример ТТХ годного термостата. TECHNICAL DATA Technical data of the thermostat (transmitter): — tempe...
- 25 дек 2017, 12:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение беспроводного термостата
computherm q7 (проводная модель) computherm q7rf (без проводная) Есть на ebay у множества продавцов. Есть один минус - без ( бутылки ) мануала под рукой настроить очень проблемно - меню/кнопки настройки нефига не интуитивные. Во всем остальном полностью устраивает. Очень рекомендую брать безпроводны...
- 25 дек 2017, 13:01
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Место установки термостата
46052 в общем максимум за неделю он определит скорость нагрева сам и будет включаться в нужное время. Не надо никого просить. "Родной" MagictimePlus такое умеет: фича «Оптимизация OPT» Задание функции «Оптимизация OPT» Функция оптимизации состоит в возможности запуска обогрева или охлажде...
- 25 дек 2017, 14:31
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение беспроводного термостата
да. У меня включен в MAIN5 24F.
- 06 мар 2018, 17:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Скачет давление в системе при включении/выключении котла
Пока подтягиваются спецы, предложу проверить давление в расширительном бачке