Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)


Сделано. Нет искры
А если землить на корпус - пламя фиксируется котлом? Ну значок пламени на дисплее, в данном случае.
Выходит что блок розжига, хоть и меняный - неисправен? С платы-то всё выходит.

Отправлено спустя 31 секунду:

Кстати, нужно же будет прописать пульт в новую плату? Есть какая ...
Bahus
19 июл 2024, 10:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Непонимание по выходу отработанного газа в slim ef 1.22

Этот конструктив в Слимах уже четверть века почти используется, если что.

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, можете посмотреть на настенниках с открытой камерой сгорания. Да хоть на любой газовой колонке любого производителя. Всё примерно так же.

Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд ...
Bahus
22 июл 2024, 13:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)

Если специалист грамотный - косяк найдёт. Как правило, там мелочёвка всякая вылетает. Наверное есть смысл. Только пятак наверное дороговато. Хотя сейчас всё недешёвое.
Bahus
26 июл 2024, 14:17
Перейти в форум
Перейти в тему

luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.

Колёса тоже иногда покачивать нужно.
Качайте с открытым сливным краном
Bahus
30 июл 2024, 16:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Замена Nuvola-3 B40 на Luna-3 Comfort

По ссылке мотор идет как запчасть. Он без кабеля, имейте ввиду.
Комплект мотор+кабель+датчик - арт. KFG71411191-. Их действительно фиг найдёшь.
KFG71411191- = KHG71410661- + KHG71406191-
KHG71410661- - мотор+кабель
KHG71406191- - датчик для Luna-3
Это из официального каталога.
В принципе всё это ...
Bahus
31 июл 2024, 09:35
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева

Понадобится комплект внешний трёхходовой+мотор+кабель+датчик. Поиск пользуйте, много тем о подключении бойлера к двухконтурному котлу.
типа такого KHG71409631-. Подводка необязательна. Можно стороннего производителя. Но датчик лучше родной.
https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=KHG71409631 ...
Bahus
03 авг 2024, 17:57
Перейти в форум
Перейти в тему

помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ


Котел висит на кухне и панель в котле, но в мануале написано что если панель в котле, то работать он может только по температуре воды в системе (а не по встроенному термостату)

Может он работать по воздуху в таком режиме. Но, естественно, будет жутко врать, поскольку датчик у вас фактически ...
Bahus
06 авг 2024, 12:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?

Ну так и переставьте в старый EcoFour всё взаимозаменяемое с 4S. И голову ломать не нужно будет что там с камерой сгорания.
Bahus
07 авг 2024, 09:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Нужен ли мне датчик уличной температуры

Прочерк обозначает наличие любой цифры. Цифра ни на что не влияет в данном случае. Это один и тот же датчик по факту.
Bahus
27 авг 2024, 22:14
Перейти в форум
Перейти в тему

baxi eco 4s 24 атмо, двухконтурный + 3 ходовой клапан baxi

1. Штатный мотор блокируем в положение "отопление" (нажат) и отключаем.
2. Выносной мотор подключаем вместо штатного.
3. Датчик бойлера подключаем вместо штатного датчика температуры ГВС.
4. F03=03 (одноконтурный с трёхходом и БКН).
5. Патрубок ГВС просто перекрыть краном.
Для обратного переключения ...
Bahus
02 сен 2024, 11:48
Перейти в форум
Перейти в тему

трехходовой клапан рабоатет на оборот

Есть такая проблема. Решаю.
В соседней теме скрин с родной распиновкой прилепил.
Bahus
16 сен 2024, 12:08
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопрос по давлению на котле

Ну вот будете сливать - посмотрите. Может у одного стрелка зависла не на нуле. При заполнении тоже можно посмотреть как они себя ведут.
А в целом оба в рабочей зоне. Неприятно, но не критично.
Bahus
17 сен 2024, 10:12
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI Eco-life 1.24 + БКН

На борту EcoLife стоит плата 5 поколения. Значения смотрите в инструкциях для котлов Main-5 или Eco-5 Compact.
Ну или в семинарской тетради таблица эта есть.
Bahus
17 сен 2024, 10:30
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопрос по давлению на котле

Сильно-то не заморачивайтесь. в бак надавите килограмм. В систему 1,1-1,2. По котловому манометру. Ну и поглядывайте, чтобы давление сильно не скакало в цикле нагрев-остывание. Стрелка более-менее на месте - значит всё хорошо.
Bahus
24 сен 2024, 09:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключение внешнего терморегулятора

Допустим у вас на датчике термостата (в помещении) 22 градуса. Выкручиваете желаемую температуру до максимума (30 градусов обычно). В этом случае котёл должен включиться на нагрев. Другими словами реле термостата должно замкнуться. Вот в этот момент какой из контактов замкнут с COM - тот вам и нужен ...
Bahus
25 сен 2024, 11:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Терморегулятор на одноконтурный котел

Романыч писал(а): 25 сен 2024, 11:20 т.е. при наборе нужной температуры термостат будет просто отключать котел
Он не котёл отключает, а прерывает работу контура отопления.
Романыч писал(а): 25 сен 2024, 11:20 что термостат просто отключает контур отопления
именно
Bahus
25 сен 2024, 11:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Терморегулятор на одноконтурный котел

Термостат рвёт вводную перемычку на входе котла. Остальные цепи работают штатно по логике прошивки.
Bahus
25 сен 2024, 12:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Выбор газового котла Baxi или Warm 24 кВт

Интересно, чего могут посоветовать на форуме Baxi? :lol:
Берите тот котёл, который, при необходимости, сервисники смогут отремонтировать 31 декабря в 20:00
Bahus
29 сен 2024, 12:05
Перейти в форум
Перейти в тему

Промывка теплообменника котла

Контур отопления если не течёт, то первичному теплообменнику ничего не будет
Вторичный на ГВС. Если почувствуете, что не согревает, тогда и мыть
Bahus
01 окт 2024, 09:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Промывка теплообменника котла


У меня для ГВС бойлер косвенного нагрева и соответственно свежая вода в него поступает более-менее часто. А воду нагревает как раз котел. Отсюда и мысли о промывке теплообменника.
Так вода-то в бойлер поступает, а не в котёл. Соответственно, если отложения есть, то они на змеевике бойлера. Причём ...
Bahus
03 окт 2024, 15:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Замена Baxi Eco Compact 24F

Наиболее близкое к вашему это Eco4S (гидравлика композит, как у вас) и EcoFour (гидравлика латунь). Характеристики у обоих одинаковы. Примерно такие же как и у вашего.
Габариты сейчас сравню.

Отправлено спустя 19 минут 12 секунд:
Eco5 Compact
ВхШхГ - 700 х 400 х 298
От оси выхода дымохода до ...
Bahus
03 окт 2024, 16:46
Перейти в форум
Перейти в тему

Замена Baxi Eco Compact 24F

Они в название потом пятёрку воткнули. Это один и тот же котёл.
Во чего забыл.
Eco Life. Производится на китайском заводе Baxi. Построен на базе пятого поколения, но гидравлика латунь.

ВхШхГ - 700 х 400 х 298
От оси выхода дымохода до стены - 184
От края котла до центра первого патрубка - 70 ...
Bahus
06 окт 2024, 15:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi energy 600 ФАЗА НОЛЬ

Мне кажется это всё условности.
Ну перекиньте жилы в вилке. И норм будет
Bahus
07 окт 2024, 11:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 Comfort тактует

Для начала нужно сравнить настройки на старом котле и на новом. Самое простое - подключите старую панель. У неё есть свои настройки. На плате тоже есть параметры, но там, думаю, ничего не менялось. Однако проверить тоже не мешает.
Bahus
07 окт 2024, 11:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Федь, подкинь другую плату. Похоже есть с ними проблема. Я про Бертельку. А лучше Сименс поставь, если есть, конечно.
Bahus
07 окт 2024, 11:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 Comfort тактует

Ну вообще-то на заводе клапаны настраивают. Но проверить не мешает.
Можете самостоятельно проверить. В инструкции описано как это делается. Если есть диффманометр - вообще замечательно. Если нет, то сделать обычный водяной на миллиметровке.
Нужно замерить входное давление в статике. И в динамике ...
Bahus
10 окт 2024, 14:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 Comfort тактует

Буквенные коды параметров относятся к выносной панели. На плате только F-параметры.
Тadj ввели в районе 13-14 года. Нужен чтобы скорректировать погрешность встроенного датчика
Bahus
10 окт 2024, 15:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi EcoFour не видит OpenTherm

1. Нет.
2. Обязательно. И перемычку ставить не нужно
3. Можно. Вместо вашего термостата на перемычку. Но смысл?
Убираете термостат. Не ставите перемычку. Подключает адаптер ОТ на цифру котла. Подключаете Зонт на адаптер. Включаете Зонт. Включаете котёл
Bahus
11 окт 2024, 23:12
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco 4s 18F

Нет, котёл ставится в режим отопление и ГВС. Только нужно ему сказать, что у него не теплообменник теперь, а БКН. Это указывается в параметре F03.
В инструкции прочитайте параграф про подключение БКН.
По поводу мощности ещё раз. Контуры одновременно не работают. У вас же и сейчас при работе ГВС ...