Bahus
03 июл 2020, 11:15
Перейти в форум
Перейти в тему

Свист 3-ходового клапаа Baxi Luna 3 Comfort 1.31 Fi

Думаю достаточно будет заменить обе тарелки.
600760
Изображение
605760
Изображение
Bahus
24 июл 2020, 09:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Помогите с подбором оборудования в котельную. Сломал голову...(

Странно. Преамбула есть, а фабулы нет. :)
По порядку.

Поставить Slim HPS 1.80 + Косвенный бойлер (200л)

Не надо. Мало того что он бочкой управлять не умеет, так и имеет двухступенчатую горелку без возможности модуляции. Эти гробы хороши на производство куда-нибудь, но никак не домой.

родилась ...
Bahus
27 июл 2020, 09:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка е25 Baxi Fourtech 24f

trsy2001 писал(а): 27 июл 2020, 07:11 подключенного к подаче и обратке отопления.
Этим вы погоняли только по теплообменника. Но есть ещё теплообменник ГВС, который является линией байпаса. Его тоже неплохо было бы промыть.
Bahus
27 июл 2020, 09:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Льётся вода из дымохода. Нужен совет!

Льет-то куда? Назад в котёл? Так это правильно. Так и должно быть. Не забываем надлежащим образом смонтировать удаление конденсата.

Отправлено спустя 50 секунд:
Про оригинальность дымохода промолчу.
Bahus
29 июл 2020, 12:41
Перейти в форум
Перейти в тему

ошибка е25

Плата, вентилятор - mainfour (выпуск после 2011 года), fourtech, ecofour, eco4s, ecohome. Все с буквой F.
Насос и вторичный теплообменник - все котлы с композитом - fourtech, eco4s, ecohome
Первичный теплообменник - fourtech, ecofour.
Bahus
29 июл 2020, 12:44
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления

Отключите ДУТ, выставьте температуру отопления повыше (70-80). Посмотрите результат.
Bahus
05 авг 2020, 01:02
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI России в YouTube

Принцип работы гидравлического разделителя (он(а) же гидрострелка) 73KDxjPa5gg
Bahus
14 авг 2020, 10:01
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключение BAXI PREMIER PLUS 150 к Baxi Eco 4s 1.24


Если я прав, то контур теплового выключателя не работает при таком раскладе.
Правильно. Так и термостат не подключен ни к чему сейчас.

1. Туда и вставлять. Всё правильно вам смонтировали.
2. Только пробовать вставить все 3 колбы в гильзу, да ещё так, чтобы врали по минимуму. Запихнуть вроде ...
Bahus
17 авг 2020, 09:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Гул работы нового котла даже когда газ в него не поступает.

hotdoc писал(а): 17 авг 2020, 09:06 в характеристиках нет этих данных
Это есть в генеральном каталоге. Eco4s 24F - 46,9 дБ. У одноконтурного, думаю, не сильно другое значение.
hotdoc писал(а): 17 авг 2020, 09:06 мастер признает дефект, снимает котел и отправляет в Baxi
Фигасе схемка. Котел чинится "по месту прописки". Даже по гарантии.
Bahus
17 авг 2020, 09:55
Перейти в форум
Перейти в тему

Насос для Baxi Fourtech 24F

Лучше чего? Если у вас большое гидравлическое сопротивление в системе, тогда 7-ка лучше, конечно. А в обычных условиях шестерки за глаза.
Bahus
17 авг 2020, 14:43
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 Comfort 1.310F: ремонт датчика пламени

Электрод 8422570
https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=8422570_04.jpg.jpg&type=spare

Изоляционный колпачок 5407830
https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=5407830_01.jpg.JPG&type=spare

Кабель датчика ионизации 8418870
https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=8418870_01.jpg ...
Bahus
17 авг 2020, 16:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 Comfort 1.310F: ремонт датчика пламени

Там обычная клемма, коих в любом магазине отечественных автозапчастей на 10 рублей вязанку дадут. Ну и кусок термоусадки нужен. И переобжать новую клемму.
Ну а так-то лучше родной новый кабель.
Bahus
28 авг 2020, 10:19
Перейти в форум
Перейти в тему

бакси экофор непонятные значения а8 перегревает воду

Чот мне кажется датчик Холла дурит.
В семинарке есть страница (в районе 40-х страниц) с проверкой его. Попробуйте. Либо сдерните на ночь с рабочего котла и вечерком дома с мультиметром и отверткой покрутитесь.
Bahus
03 сен 2020, 10:23
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI 4S 24F и теплый пол-расход газа

На расход газа влияют лишь ваши пожелания по температуре и по теплопотерям здания. Настройками тут никак. Можно котел выключить. Вообще нулевой расход будет.
1. ГВС целесообразней поставить на 40-43 градуса (или какая там для вас комфортная) и использовать без смешения с холодной на смесителе.
2. 25 ...
Bahus
16 сен 2020, 16:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Контроллер KHG71410651

На котлах Слим стоит плата Сименс. Думаю надо копать в сторону их изделий.
Bahus
17 сен 2020, 10:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Контроллер KHG71410651

На напольнике логика другая по работе на ГВС, нежели на настенниках.
В настенниках при включении ГВС котел управляет свой насос и переключает трехход на вторичный теплообменник (ну или на БКН, смотря что установлено).
В напольнике нет трехходового. Подразумевается, что по умолчанию подключен БКН ...
Bahus
24 сен 2020, 11:40
Перейти в форум
Перейти в тему

Нет горячей воды Baxi Main5 18F


Выдает ошибку e06, но котел, увы, разжечься не пытается.
Я не был уверен, что заведется. Справедливо для котлов 3-го поколения. Про 5-е мне неведомо.
Тем не менее думаю что проблема всё-таки в нем.
Можно попробовать замерить его сопротивление. Но понадобится мультиметр. При температуре 25°С ...
Bahus
29 сен 2020, 12:20
Перейти в форум
Перейти в тему

Slim 1.400i установка надставки PROTHERM PT40.

У PT40 диаметр присоединения 150 мм.
У Slim 1.400i диаметр дымохода 160 мм.
Как сами думаете?
Кроме того свежие версии полутурбо оснащены двухконтактным пневмореле. Для подключения полутурбо к котлу Baxi Slim нужно трехконтактное пневмореле. Так что вам ещё и его менять.
Bahus
01 окт 2020, 12:57
Перейти в форум
Перейти в тему

baxi nuvola 3 comfort 320 вынос панели+вывод сигнала

Steamboy писал(а): 30 сен 2020, 08:26Zont H-1B
Для "Comfort" лучше Zont Connect. Одновременно с выносной панелью умеет.
Bahus
06 окт 2020, 10:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 comfort 240 Fi перегревает гвс


Может в котле режим антилегионелла включен?
Возможно "уплыл" датчик.
Возможно сам датчик загрязнен.
Возможно гильза датчика внутри бойлера поросла грязью

1. Котел со скоростным теплообменником. Нет такой функции
2. Включите назад режим "лето". Если ГВС в адекватный режим вернется - копать ...
Bahus
06 окт 2020, 11:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Раздельное дымоудаление BAXI MAINFOUR 240F

Obormot писал(а): 05 окт 2020, 18:28 И вроде как изгиб трубы засчитывается сразу как метр
Это у коаксиала. У раздельных за полметра. Плюс максимальная длина там больше. Смотрите раздел инструкции про монтаж раздельных дымоходов.
Уклон в сторону улицы, конденсатосборник, думаю, не потребуется.
Bahus
07 окт 2020, 16:57
Перейти в форум
Перейти в тему

подскажите с котлом

Если вентилятор осилит замкнуть микрик мембраной - тогда хватит. :) Точнее сложно сказать. Лучше, конечно 70/60. Неужели такой дефицит? Поищите другого производителя артикул. В любой европейский котел пальцем ткни - везде такие релюхи стоят.
Bahus
08 окт 2020, 10:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Да давал я уже ссылку на сайт Зонта. На адаптер и на схему подключения датчика. Но как-то всё игнорируется.
Bahus
10 окт 2020, 10:05
Перейти в форум
Перейти в тему

Частое включение NUVOLA-3 COMFORT 320 Fi

Возможно теплопотери не очень большие. К зиме ближе такт по времени увеличиться должен. Думаю проблемы нет.
Bahus
13 окт 2020, 10:35
Перейти в форум
Перейти в тему

Какой режим мне выбрать

У котлов третьего поколения нет режима "только отопление". Поэтому если нужно включить отопление - включается режим "зима". При этом на одноконтурных моделях параметр F03 должен быть установлен в значение 08 (одноконтурный котел без бойлера). Таким образом котел будет игнорировать все запросы на ГВС ...
Bahus
15 окт 2020, 17:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

0% - катушка модуляции полностью закрыта. Другими словами работа котла на минимальной мощности. 100% катушка полностью открыта - максимальная мощность.
То есть, если переводить, например, на мощность 24-кВт котла - 0%=9кВт, 100%=24кВт. Как-то так примерно.
Bahus
16 окт 2020, 09:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры


почему тогда при отключенных этих насосах, ГВС поступает в обратку СО?
А вы посмотрите обвязку комбика. Обратка змеевика ГВС и обратка отопления это одна и та же трубка.

По-хорошему, нужна гидрострелка
Единственное правильное решение. Более того - на мой взгляд оно в принципе единственное. В ...