svr007
08 ноя 2018, 15:01
Перейти в форум
Перейти в тему

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

А как чувствует себя теплообменник когда после режима нагрева ГВС на максимальной мощьности ему прилетает белее теплая обратка с СО, вроде как чугун не любит большую разницу в температуре.
svr007
06 дек 2018, 18:25
Перейти в форум
Перейти в тему

о выборе схемы ГВС.

Erik писал(а): 06 дек 2018, 15:49 Потому, что 90/70 котлы Бакси не выдают.
Выдает
гвс1.png
Но сразу предвижу Ваши ответы, что автоматика кривая,датчики врут,облако от себя что то добавляет и т.д.
Хотя если пойти Вашими рассуждениями то действительно не может, потому что лампочки 90 градусов нет, только 80 градусов и все.
svr007
06 дек 2018, 21:10
Перейти в форум
Перейти в тему

о выборе схемы ГВС.

Перестаньте нести х....ю. Точка это курсор на графике. нагрев на 90 остановился только потому что в бойлере вода нагрелась до выставленной уставки 60 гр., была бы уставка больше грел бы дальше Отбор мощности виден по падению обратки,в этот момент отключился насос ГВС и включился насос СО. Перестаньт...