Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии...
BAXI-Ural
28 фев 2018, 14:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Чтоб исключить плату надо мониторить напряжение на газовый клапан, - если с искрой сразу 220, то нормально...
Но скорее всего что-то с пневмомеханикой, скорее всего грязь...
Bahus
28 фев 2018, 14:33
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

BAXI-Ural писал(а): Чтоб исключить плату надо мониторить напряжение на газовый клапан, - если с искрой сразу 220, то нормально...
Но скорее всего что-то с пневмомеханикой, скорее всего грязь...
Скорее всего. Согласен