Найдено 14 результатов

URAL
22 янв 2019, 13:23
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Ответы: 16
Просмотры: 17465

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Я не сильно помню ту тему, одним глазком сейчас заглянул, освежить. Тут 2 варианта в любом случае: 1. Внешний насос стоит после тройника на обратке. Тогда можно и не отключать. А можно и отключать. Уж не больше обратного клапана он сопротивление создаст. 2. А вот если насос стоит ДО тройника (то ес...
URAL
27 дек 2018, 09:47
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Ответы: 16
Просмотры: 17465

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Вопрос остался открытым: отключать доп. насос в режиме ГВС или нет? Будут проблемы по гидравлике котла или БКН? Отправлено спустя 56 минут 9 секунд: Нашел похожий вопрос https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2554. Буду делать отключение дополнительного насоса по запросу ГВС. Вопрос закрыт. ...
URAL
26 дек 2018, 13:24
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Ответы: 16
Просмотры: 17465

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Вы имете в виду дельту подача-обратка? Для теплых полов дельта должна быть около 5 градусов вроде. Сейчас (за окном -25) у меня дельта около 7 градусов, котел работает на мощности около 8,5-9 кВт (ограничение макс. мощности 10 кВТ). Дельту как можно отрегулировать? Я думаю только расходом через СО.
URAL
26 дек 2018, 10:10
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Ответы: 16
Просмотры: 17465

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

1 куб.час (1000 л/час) хорошо, но...
10 контуров теплого пола х расход через один контур 2,5 л/мин (по ротаметру на коллекторе) = 25 л/мин (1500 л/час).
Многовато получается. Как быть?





\
URAL
25 дек 2018, 14:34
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Ответы: 16
Просмотры: 17465

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2018, 11:29 В чем зло? При расходе больше чем расчетный, может крякнуть насос...
Уважаемый Земляк, какой насос: котла или дополнительный? Кокой расчетный расход насоса котла? Чем ограничивается минимальный/максимальный расход: насосом или системой отопления?
URAL
25 дек 2018, 11:13
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Ответы: 16
Просмотры: 17465

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Я бы сотворил так: Контур отопления котла работает на гидрострелку из которой правильно расчитанный насос забирает теплоноситель в теплые полы. Имею мнение, что "дополнительные" насосы - зло, и да я адепт секты гидрострелочников. :D Про адепта смело. Не вижу зла в дополнительном насосе. П...
URAL
25 дек 2018, 09:00
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Ответы: 16
Просмотры: 17465

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добрый день, форумчане. Котел Baxi DuoTec Compact 1.24. Есть система отопления на теплых полах и бойлер косвенного нагрева 200 л (БКН). Сейчас расширяю систему отопления (добавляю контуры теплого пола). По мере включения новых контуров подтвердились ранее произведенные расчеты, что необходимо включа...
URAL
20 дек 2018, 13:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Ответы: 12
Просмотры: 5573

Baxi DuoTec Compact 1.24 E317

Komyshov, Спасибо. как закрыть тему? на форумах первый раз...
URAL
18 дек 2018, 10:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Ответы: 12
Просмотры: 5573

Baxi DuoTec Compact 1.24 E317

Две недели - замечаний к работе новой схемы нет, ошибок не зафиксировано. Всем большое спасибо.
URAL
03 дек 2018, 13:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Ответы: 12
Просмотры: 5573

Baxi DuoTec Compact 1.24 E317

В пятницу вечером переключил на схему: сеть-ИБП-штиль-котел. За выходные дни ошибок не было. Понаблюдаю еще какое-то время. Всем, кто не остался равнодушен, большое спасибо! Может у кого есть мысли по поводу или опыт использования ИБП CYBERPOWER SMP550EI ?
URAL
29 ноя 2018, 08:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Ответы: 12
Просмотры: 5573

Baxi DuoTec Compact 1.24 E317

Нет, у меня сейчас так: сеть - штиль - ИБП. От штиля еще запитан дополнительный циркнасос. При питании от ИБП он не работает, расход в контурах ТП снижается, но главное обеспечить наибольшую автономность работы от АКБ. Бывало отключали энергию на полдня. Сейчас АКБ обеспечивает работу только котла п...
URAL
28 ноя 2018, 12:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Ответы: 12
Просмотры: 5573

Baxi DuoTec Compact 1.24 E317

Надо попробовать! Штиль, я понимаю, выступит в роли фильтра от помех и всякой хрени, которая может проскакивать от ИБП. Только время автономной работы от АКБ уменьшится.
URAL
28 ноя 2018, 11:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Ответы: 12
Просмотры: 5573

Baxi DuoTec Compact 1.24 E317

да, точно - 317. я знаю что это ошибка по частоте сети (в мануале есть). Что может вызывать такую ошибку? Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд: сейчас пришла мысль - надо попробовать включить котел без ИБП и понаблюдать. В выходные попробую. Но все же интересно, что может вызывать такую реакцию ИБП п...
URAL
27 ноя 2018, 13:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Ответы: 12
Просмотры: 5573

Baxi DuoTec Compact 1.24 E317

Здравствуйте, форумчане! Я новенький тут. Есть проблема: котел Baxi DuoTec Compact 1.24 подключен к сети через ИБП CYBERPOWER SMP550EI. Перед ИБП стоит стабилизатор "Штиль" серии «ИнСтаб 500». У нас частые просадки до 170 180 В. Котел работает на теплые полы без смесительного узла (низкоте...

Перейти к расширенному поиску