Высокая температура обратки / малая дельта Luna Platinum 1.32 GA

Спасибо за версию, но гидрострелка и должна разделять воду по температуре (плотности) для корректной работы с контурами отопления. А еще я рассуждал следующим образом: котел не может видеть объем гидрострелки. Он "видит" лишь температуры теплоносителя на подаче и возврате, а также - гидравлическое ...
emu77
13 янв 2025, 09:53
Форум: Программирование настроек
Тема: Высокая температура обратки / малая дельта Luna Platinum 1.32 GA
Ответы: 10
Просмотры: 3406

Высокая температура обратки / малая дельта Luna Platinum 1.32 GA

Трехходовой не травит.

Если подавать в радиаторы менее 50 градусов, на 2 этаже становится некомфортно (там нет теплых полов).
НО если сделать температуру ниже, это проблемы не решает - дельта остается той же.

Вопрос - как увеличить дельту (уменьшить циркуляцию) с использованием настроек котла ...
emu77
11 янв 2025, 23:25
Форум: Программирование настроек
Тема: Высокая температура обратки / малая дельта Luna Platinum 1.32 GA
Ответы: 10
Просмотры: 3406

Высокая температура обратки / малая дельта Luna Platinum 1.32 GA

Добрый день! Котлу более 6 лет. Думаете, нужно попытаться физически задавить циркуляцию? У меня для этого из средств только шаровые краны на подаче / обратке..
emu77
10 янв 2025, 12:56
Форум: Программирование настроек
Тема: Высокая температура обратки / малая дельта Luna Platinum 1.32 GA
Ответы: 10
Просмотры: 3406

Высокая температура обратки / малая дельта Luna Platinum 1.32 GA

Добрый день.

СО дома с котлом Luna Platinum 1.32 GA:
1) котел работает только на гидрострелку-теплоаккумулятор объемом 200 л. (высота около 1.7 м), подсоединения - 32 полипропилен верх / низ бака (с небольшими отступами к середине для организации горячей зоны вверху и зоны сброса шлама внизу);
2 ...
emu77
01 дек 2018, 20:34
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Расположение датчика температуры бойлера
Ответы: 3
Просмотры: 8548

Расположение датчика температуры бойлера

Ярослав, простите, возможно, я неясно объяснил :)
Проектирую собственный бойлер к LUNA Platinum+, возник вопрос - на какой высоте располагать гильзу для датчика температуры воды и ввод воды из контура рециркуляции.
emu77
01 дек 2018, 19:20
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Расположение датчика температуры бойлера
Ответы: 3
Просмотры: 8548

Расположение датчика температуры бойлера

Привет всем! Подскажите, пожалуйста, на какой высоте (в % от общей высоты бака) желательно располагать датчик температуры воды в бойлере для одноконтурного LUNA Platinum+ и родного датчика QAZ 36 KHG71407681, чтобы алгоритм котла работал правильно? Другими словами, температуру в какой точке бойлера ...

Перейти к расширенному поиску