Найдено 7 результатов

rinx
20 фев 2019, 17:20
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
Ответы: 2
Просмотры: 3111

BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом

1. Да, можно настроить "отсечку", на случай выхода из строя электроники в стяжку ставят и аварийный термостат 2. Сначала настраивают работу по уличной датчику (чтоб в доме было чуть жарче, чем надо), затем задействуется термостат Спасибо за совет! Оставлю комментарий для истории, на случа...
rinx
15 фев 2019, 18:44
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
Ответы: 2
Просмотры: 3111

BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом

Здравствуйте, У меня котёл BAXI Main5 24F. ТОЛЬКО тёплые полы. 1. Установил термостат, который отключает котёл когда температура превышает выставленное значение 2. Установлена настройка(FF06=001) чтобы температура теплоносителя не больше 45 градусов(аварийная отсечка пламени на 50С) Планирую установ...
rinx
10 янв 2019, 15:44
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F
Ответы: 13
Просмотры: 14354

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Спасибо боотшое термостат, установил, подключил к котлу. Работает. Тому кто будет читать этот топик может быть так же интересня статья по данному термостату и его установке на другой котёл Baxi (MainFour 240F). Но, как оказалось, принцип и подход по всем Baxi один и этот термостат подходит и работае...
rinx
09 янв 2019, 18:21
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F
Ответы: 13
Просмотры: 14354

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Ок. спасибо большое. Я так понимаю, вы имеете ввиду следующую схему из инструкции да и само фото реального подключения. Дайте знать, или поправьте если я не так понял. Полезно будет иметь этот пост тут на форуме с фото и конкретной схемой для последовалетей, чтобы потом 100500 вопросов вам более не ...
rinx
09 янв 2019, 14:17
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F
Ответы: 13
Просмотры: 14354

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Спасибо. Аможно лю подключать напрямую термостат к котлу? Или нужно какое-то дополнительное реле?А то на других ресурсах тут пяткой в груддь говорят, что подключать нельзя, так как у термостата НЕ выходы типа "сухой контакт". Привожу цитату дословно: "42unita.ru Добрый день, напрямую ...
rinx
08 янв 2019, 23:16
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F
Ответы: 13
Просмотры: 14354

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Starik писал(а): 08 янв 2019, 22:55 название темы не помню (поищи в моих постах).
Спасибо!

Вы эти посты имеете ввиду? (поиск на форуме непростой, поэтому лучше уточню с вами)

viewtopic.php?p=52639#p52639
viewtopic.php?p=48837#p48837
rinx
08 янв 2019, 22:20
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F
Ответы: 13
Просмотры: 14354

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F. У меня газовый котёл BAXI MAIN5 24F. Хочу купить термостат POER PTC10/PTR10, но вот боюсь и переживаю не сожгёт ли он котёл. Можете проконсультировать термостат POER PTC10/PTR10 подойдёт к котлу? Ничего не сгорит? Совместимо? Может быть кто-то уже п...