Найдено 9 результатов

s-i-i@inbox.ru
12 окт 2023, 14:26
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
Ответы: 7
Просмотры: 2731

Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300

Мне удалось выяснить, что для газового котла при температуре стенок теплообменника ниже 58С в зоне сгорания может выпадать кислотный конденсат. С точки зрения физики, обратка котла не должна остывать ниже этой температуры, чтобы сохранить теплообменник от коррозии. А регулирование подаваемого в СО т...
s-i-i@inbox.ru
11 окт 2023, 20:37
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
Ответы: 7
Просмотры: 2731

Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300

Я нашел еще два аргумента против установки смесительного клапана и подогрева обратки: 1. Если котел периодически греет бойлер косвенного нагрева, то он будет максимально прогревать себя и обратку, устраняя потенциально собравшийся конденсат. И чем ближе БКН к котлу, тем лучше. 2. Конденсату нужно вр...
s-i-i@inbox.ru
11 окт 2023, 11:04
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
Ответы: 7
Просмотры: 2731

Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300

Мой котел проработал в таком режиме около 10 лет. Теплообменник от большой разницы температур не потек. Есть ли на нем вокруг горелки ржавчина от конденсата - не знаю, пока не разбирал. Физически при сгорании газа может образоваться угольная кислота. Оцинкованный выход котла на дымоход заметно поржа...
s-i-i@inbox.ru
10 окт 2023, 11:15
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
Ответы: 7
Просмотры: 2731

Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300

Добрый день. Когда мой котел Baxi Slim 1.300in нагревает бойлер Baxi Premier Plus 200, то температура подачи поднимается до 85 С, а обратки - примерно до 75 С. Но по завершении нагрева котел включает насос отопления, и тот подает на вход котла воду с радиаторов с температурой 20 С, отчего обратка оч...
s-i-i@inbox.ru
04 фев 2019, 10:50
Форум: Электрокоммутация
Тема: Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300
Ответы: 8
Просмотры: 12586

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Регулирование температуры теплых полов по термостату мне необходимо, чтобы: 1. Не перегреть их. 2. Не обогревать теплые полы в периоды отсутствия людей. А если обойтись без гидравлического разделителя? Термостатический смеситель контура ТП обеспечит некоторую циркуляцию, пока идет нагрев полов и гор...
s-i-i@inbox.ru
01 фев 2019, 18:34
Форум: Электрокоммутация
Тема: Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300
Ответы: 8
Просмотры: 12586

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Добрый день. К линии подачи котла BAXI Slim iN 1.300 через тройники подключены три контура: отопление, загрузка бойлера и контур теплых полов. В каждом контуре есть свой насос. В контуре теплых полов между линией подачи и насосом установлен термостатический смесительный клапан ESBE VTA300. К котлу п...
s-i-i@inbox.ru
16 янв 2019, 15:51
Форум: Подбор запчасти
Тема: QAA73 + Baxi Slim 1.300 IN = управление контуром теплых полов?
Ответы: 2
Просмотры: 8623

QAA73 + Baxi Slim 1.300 IN = управление контуром теплых полов?

Хорошо, но исходный вопрос все равно остался без ответа: как (по какой логике) QAA73 управляет насосом на рис. 9 в параграфе 7? Собственно, этот рисунок я и приложил к своему вопросу. Что означает "Зона QAA73" на этой схеме подключения: дополнительная зона отопления, зона теплых полов, что...
s-i-i@inbox.ru
15 янв 2019, 19:09
Форум: Подбор запчасти
Тема: QAA73 + Baxi Slim 1.300 IN = управление контуром теплых полов?
Ответы: 2
Просмотры: 8623

QAA73 + Baxi Slim 1.300 IN = управление контуром теплых полов?

Добрый день. В инструкции к котлу BAXI Slim 1.300 IN в разделе 7_Присоединение комнатного термостата, на стр. 16 есть схема (я прикрепил ее к сообщению), где к клеммной колодке блока управления QAA73, установленной на плату котла, подключен насос, управляющий дополнительной (?) зоной отопления. У ме...