Найдено 19 результатов
- 12 авг 2024, 19:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 23563
Утечка в системе отопления и её последствия
У Mainfour это как раз несложно.
Закрываете систему отопления, сливает теплоноситель с котла. Скидывайте один конец гибкой подводки вентиля подпитки. Ну и потом наблюдаете с какой стороны давить будет, с вентиля или теплообменника
Капает со стороны шланга, хана теплообменнику? Да как же так ...
- 11 авг 2024, 04:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 23563
Утечка в системе отопления и её последствия
Здравствуйте, сегодня давление на манометре стало плавно повышаться и за день уже больше 2 атм. Как отличить неисправность крана подпитки от дырки в битермическом теплообменнике? Спасибо.
- 01 июн 2024, 15:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 23563
Утечка в системе отопления и её последствия
Mainfour 240f, Теплообменник уже менял, тоже самое, если не в нем то потенциально в чем может быть причина?
- 31 май 2024, 13:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 23563
Утечка в системе отопления и её последствия
Да не успевает он включаться, такое даже когда кран приоткроешь и успеваешь закрывать до розжига горелки. Но если перекрыть отопление подачу -обратку нет таких звуков и колебания стрелки.
- 28 май 2024, 12:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 23563
Утечка в системе отопления и её последствия
Здравствуйте, подскажите котел Baxi Mainfour 240f при закрытии крана с водой стрелка манометра трясется, с чем это связано, ведь это два раздельных контура??
- 27 дек 2023, 16:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
- Ответы: 3
- Просмотры: 1562
Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
То есть это норма? А как тогда этот котел на дом рассчитан когда он один кран не тянет?
- 27 дек 2023, 16:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
- Ответы: 3
- Просмотры: 1562
Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
Здравствуйте, имеется котел Baxi Mainfour 240F Белая панель, (плата точно рабочая-пробовал на двух) однокомнатная квартира.
При максимальном расходе воды (замерил ведром 13л мин) температура ГВС 34 градуса при выставленных 42, если снизить напор то все работает штатно. Заметил вот зимой, может ...
При максимальном расходе воды (замерил ведром 13л мин) температура ГВС 34 градуса при выставленных 42, если снизить напор то все работает штатно. Заметил вот зимой, может ...
- 25 авг 2021, 13:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Mainfour 240f растет давление
- Ответы: 3
- Просмотры: 1901
Baxi Mainfour 240f растет давление
Как это? Можно полюбопытствовать от какого?
Неправильно выразился от такого же просто БУ
Закрыл крепко, причем мы же по звуку слышим легкое журчание в момент закрытия, так оно прекращается, а еще крутишь и крутишь пока оно не упрется.
Какова вероятность что два теплообменника причем один новый ...
- 25 авг 2021, 01:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Mainfour 240f растет давление
- Ответы: 3
- Просмотры: 1901
Baxi Mainfour 240f растет давление
Прошу помощи, котел Baxi mainfour 240f возраст 5 лет, установлен в квартире, стало расти давление, прочитав форум выявил 2 возможные неполадки это кран подпитки и пробитие теплообменника. Кран поменял (правда от другого котла, все равно росло) и теплообменник только что. Спустя час давление все ...
- 27 фев 2019, 11:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление Baxi mainfour 240f
- Ответы: 28
- Просмотры: 10972
Падает давление Baxi mainfour 240f
Вот на всякий случай что я перекрывалRADAR писал(а): 26 фев 2019, 16:57 тут больше похоже на мистику...либо разные понятия с ТС или он что-то не договаривает..
![]()
- 26 фев 2019, 19:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление Baxi mainfour 240f
- Ответы: 28
- Просмотры: 10972
Падает давление Baxi mainfour 240f
Вот такой РБ можно купить на замену? https://www.e-katalog.ru/CIMM-CP-387-6.htm
- 26 фев 2019, 15:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление Baxi mainfour 240f
- Ответы: 28
- Просмотры: 10972
Падает давление Baxi mainfour 240f
Но давление то в баке не падает ... А как проверял? Перекрывал отопление, сливал воду с котла и мерял в расширительном бачке давление манометром?
И вот это заметил что при выключении ГВС бросок давления около 0.7 б меня сильно смущает. Контуры могут пересекаться через кран подпитки или ...
- 26 фев 2019, 13:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление Baxi mainfour 240f
- Ответы: 28
- Просмотры: 10972
- 26 фев 2019, 12:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление Baxi mainfour 240f
- Ответы: 28
- Просмотры: 10972
Падает давление Baxi mainfour 240f
Извиняюсь, нет не сочилась, в явном виде во всяком случае. Это был вопрос - намек на то, что не мешало бы проверить состояние расширительного бака. Есть подозрение, что мембране кирдык, а может золотник пропускает, вот и уходит давление. Способы проверки на форуме есть.
Я вначале и написал что ...
- 26 фев 2019, 01:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление Baxi mainfour 240f
- Ответы: 28
- Просмотры: 10972
Падает давление Baxi mainfour 240f
- 25 фев 2019, 13:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление Baxi mainfour 240f
- Ответы: 28
- Просмотры: 10972
Падает давление Baxi mainfour 240f
Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
- 25 фев 2019, 13:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление Baxi mainfour 240f
- Ответы: 28
- Просмотры: 10972
Падает давление Baxi mainfour 240f
Подключен, но я откручивал он сухой
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Снял насос, промыл клапан стравливания воздуха, заполнил систему давление держалось пару часов, потом спустил воздух с батарей и опять все повторяется
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
За время снятия пробка ...
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Снял насос, промыл клапан стравливания воздуха, заполнил систему давление держалось пару часов, потом спустил воздух с батарей и опять все повторяется
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
За время снятия пробка ...
- 25 фев 2019, 13:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление Baxi mainfour 240f
- Ответы: 28
- Просмотры: 10972
Падает давление Baxi mainfour 240f
И на холодной искал, дело в том что давление с 2,5 сразу медленно падает до 1.5 после закрытия подпитки, (перекрывал обратку и вход ) все то же самое. Значит что-то в котле?
- 25 фев 2019, 10:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление Baxi mainfour 240f
- Ответы: 28
- Просмотры: 10972
Падает давление Baxi mainfour 240f
Добрый день, котел Baxi mainfour 240f. 36 кв м помещение, заметил что при выключении ГВС бросок давления около 0.7 б. Спустил воду, накачал расширительный бак 1 атм, заполняю систему до 2.5, а стрелка манометра медленно падает до 1.5, котел работает и в течение пары дней падает до 1 и котел уходит в ...