Найдено 10 результатов

Andrew777
22 ноя 2019, 11:30
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
Ответы: 38
Просмотры: 19359

Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?


В этом смысле проще повесить датчик уличной температуры. Он за вас "будет бегать" температуру менять.

Тоже были непонятки с регулировкой температуры, то жарко то холодно в доме, не стабильная температура по комнатам, только в комнате с выносной панелью более или менее нормально, поставил датчик ...
Andrew777
31 окт 2019, 18:41
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Ответы: 9
Просмотры: 9234

LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?


Кажется в семинарской тетради про F10 более развернуто написано, чем в инструкции на котел.

Как всегда - проблемы перевода, в тетради тоже самое к этому котлу, а вот к моделям LUNA Duo-tec+, Duo-tec Compact
NUVOLA Duo-tec+ с аналогичным параметром, этот пункт переведён более-менее нормально:
00 ...
Andrew777
23 окт 2019, 09:35
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Ответы: 9
Просмотры: 9234

LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?


для начала, перекрой вентиляцию санузла, если она связана с улицей. Посмотри, что по температуре после этого. Во-вторых, если тебя уж так напрягает отключение её в с/у, то держи двери ведущие в с/у открытые. В-третьих, Можешь увеличить еще мощность радиатора. В-четвертых, Утепли дом по наруже ...
Andrew777
22 окт 2019, 22:49
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Ответы: 9
Просмотры: 9234

LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?


Попытайся сам понять, какую задачу ты собираешься поставить перед котлом.
Для раздельной регулировки температурой помещений должна быть гидрострелка и постоянно работающий котел. Тогда кучу контуров можно регулировать различными девайсами индивидуально и они не будут оказывать влияния на соседние ...
Andrew777
22 окт 2019, 20:25
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Ответы: 9
Просмотры: 9234

LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?

Всем здравствуйте! Котёл Baxi LUNA 3 Comfort 310 Fi, установлен в отдельной котельной, есть датчик уличной температуры, панель в доме, в гостиной, с температурой комфорта 21°С,14 радиаторов Global ISEO 500 с термоголовками, СО "двухтрубная тупиковая", отапливается весь 1-ый этаж, 100 м². Котёл ...
Andrew777
15 окт 2019, 17:57
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Ответы: 12
Просмотры: 7227

Luna3 comfort термостат и уличный датчик

Diminator писал(а): 15 окт 2019, 12:37 Выставил F10 = 0. Наблюдаю. В инструкции вообще нет описания F10. Хотя в инструкции от nuvola есть. Странно...
И проверьте наличие, точнее отсутствие перемычки на контактах 1 и 2 колодки М1, это та, куда питание подходит, контакты 1 и 2 на колодке с противоположной стороны от ввода.
Andrew777
12 окт 2019, 20:05
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Ответы: 12
Просмотры: 7227

Luna3 comfort термостат и уличный датчик


Modul=1, Ambon=1, F10=2, build=3, yself = 1

Я пользуюсь данным котлом вплотную меньше недели, перенёс панель в дом, на следующей неделе планирую прикупить и установить родной датчик уличной температуры, пока, изучая страницы форума, рискну предположить, у вас неправильно выставлен параметр F10=2 ...
Andrew777
11 окт 2019, 08:05
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: BAXI NUVOLA - Удаленное управление включением ГВС
Ответы: 26
Просмотры: 17591

BAXI NUVOLA - Удаленное управление включением ГВС


ну это вопрос из разряда - горе от ума... или сделать например чтобы подъехал к дому и сказал ему - "избушка повернись ко мне передом, а к лесу задом" и дом повернулся...но зачем? - вот в чем вопрос...

А зачем вы пишите в интернете, шли бы на улицу к подъезду, на площадку и общались бы.. Прошу ...
Andrew777
10 окт 2019, 15:48
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: BAXI NUVOLA - Удаленное управление включением ГВС
Ответы: 26
Просмотры: 17591

BAXI NUVOLA - Удаленное управление включением ГВС

BAXI-Ural писал(а): 10 окт 2019, 10:38 https://baxi.ru/production/sistemy_udal ... t_connect/
Andrew777 писал(а): 10 окт 2019, 10:10 желательно по WIFI, GSM, ИМХО, устарела, да и всё что есть какое-то неказистое.
Andrew777
10 окт 2019, 10:10
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: BAXI NUVOLA - Удаленное управление включением ГВС
Ответы: 26
Просмотры: 17591

BAXI NUVOLA - Удаленное управление включением ГВС


Для управление отоплением повесил панель управления с поддержкой Google Home

Добрый день, простите, что вмешиваюсь не по теме :oops: , скажите, а что за устройство? У меня Luna3 comfort с выносной панелью, хочу чего-нибудь прикупить для онлайн контроля и управления, желательно по WIFI, GSM, ИМХО ...

Перейти к расширенному поиску