Найдено 6 результатов
- 23 фев 2024, 11:34
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Температура подачи при нагреве БКН
- Ответы: 22
- Просмотры: 2015
Температура подачи при нагреве БКН
У меня F03 10 F14 100 F15 0 F21 60 Отправлено спустя 29 минут 31 секунду: Подключено к Зонт H2. А если зонт отключить? Проверил на всякий случай еще раз без зонта (когда только запускал, тоже без зонта пробовал) - все тоже самое. Держит 70, модулирует до нуля, перед самым отключением температура усп...
- 20 фев 2024, 15:30
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Температура подачи при нагреве БКН
- Ответы: 22
- Просмотры: 2015
Температура подачи при нагреве БКН
dimych , а если выставить не 45, а допустим 60, температура подачи поднимится на 15 С? В конденсатниках задается превышение температуры теплоносителя над уставкой ГВС, допустим 25С... Возможно и Luna-3 также бойлером косвенного нагрева 100 литров Бакси А модель какая? Нет, температура подачи не зав...
- 16 дек 2023, 12:11
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Температура подачи при нагреве БКН
- Ответы: 22
- Просмотры: 2015
Температура подачи при нагреве БКН
Есть котел Baxi Luna 3 240Fi, переделан из двухконтурного в одноконтурный, по классической схеме (комплект для подключения- новый трехходовой, датчик выносной, в параметрах включен как одноконтурный с бойлером). Подключено к Зонт H2. Работает с бойлером косвенного нагрева 100 литров Бакси. При 68 гр...
- 13 авг 2019, 10:42
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
- Ответы: 4
- Просмотры: 3594
Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
они и не будут совпадать, по тому что есть заданная температура теплоносителя(целевая) а котёл всегда работает с гистерезисом +/- 5 гр. Если превышение фактической температуры гораздо больше целевой, то возможно есть некоторые проблемы с циркуляцией или теплосъёмом Так и есть, фактическая температу...
- 12 авг 2019, 16:48
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
- Ответы: 4
- Просмотры: 3594
Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
График температуры теплоносителя , так все вроде хорошо
Судя по графику включился котел несколько раз, на графике большие пики- уровень модуляции, и как бы не совпадают пила уровня модуляции с пилой (почти пилой) температуры теплоносителя
- 12 авг 2019, 15:09
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
- Ответы: 4
- Просмотры: 3594
Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
Приветствую! Недавно запустил luna 3 240 Fi + Zont H-2+ Opentherm. Схема отопления- двухтрубная тупиковая, 10 радиаторов. По нашим погодам приходится пользоваться отоплением, обратил внимание на график теплоносителя. Включено управление по цифровой шине, Датчики температуры воздуха отключены в настр...