ИгорьК
24 сен 2019, 11:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы
Ответы: 17
Просмотры: 6586

baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы

Такая же история. Я грешу на скачок энергии и молнии - который был перед прошлым сезоном отопления - наверно соскочили параметры
ИгорьК
24 сен 2019, 09:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы
Ответы: 17
Просмотры: 6586

baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы

Я не отключал. Так как считал , что ставя МОДУЛ=0 - мы его этим самым исключаем из цепи. Но я нашёл на днях решение . Не писал - решил погонять проверить. дело в следующем проверяя выносной пульт на ошибочные (неправильные( установки в том числе проходился и по параметрам F1-F41 & На F16 стоит 00 ...
ИгорьК
18 сен 2019, 13:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы
Ответы: 17
Просмотры: 6586

baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы

Самое первое , тоже думали на датчик NTC заменили его.Сегодня сказал мастеру -может обменник промыть ? На что он ответил - что никакого смысла - так как на его памяти - они редко "засираются." Кстати если не изменяет память вроде как зимой смотрел на комнатном управлении что температура подачи и ...
ИгорьК
18 сен 2019, 10:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы
Ответы: 17
Просмотры: 6586

baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы

датчик пока уличный на сопротивление не проверял. Я тут поразмыслили - я могу и вижу температуру улицы через настенный датчик дома - показания в принципе совпадают с реальными вчера +18 , сегодня +9 всего , Т.Е. он наверно всё таки рабочий , чего же котёл не хочет работать по температуре комнаты ?
ИгорьК
17 сен 2019, 18:55
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы
Ответы: 17
Просмотры: 6586

baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы

baxi nuvola 3 comfort 320 fi Котлу 7 лет. Все годы была одна и даже установка , регулирование по комнатному выносному датчику (+24) , в наличии есть подключённый уличный датчик. модул-1, амбон-1, на пульте горит знак ручной установки ( рука с пальцем). Перестал в таком режиме набирать указанную ...