Найден 1 результат

savisat
06 окт 2019, 19:53
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: логика работы котла при ГВС и режиме отопления
Ответы: 0
Просмотры: 6183

логика работы котла при ГВС и режиме отопления

котел LUNA DUO-TEC MP 1.50
Помогите разобраться в ситуации:в режиме работы котла в ГВС работает также насос системы отопления и поэтому в систему поступает
носитель с температурой до 70гр.(выставлена температура бойлера 50гр.)
Это неисправность или программируемая ситуация?