Найдено 14 результатов

O_C_E_H_b
09 янв 2020, 20:05
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: LUNA Duo-tec IN+
Ответы: 3
Просмотры: 5045

LUNA Duo-tec IN+

Я в Пермском крае устанавливаю их в слабо обогреваемых помещениях. Большой плюс данного котла - это защита "от дурака". Не так-то просто вмешаться в его работу.. Что немаловажно с учетом большой любознательности нашего населения ..)))
O_C_E_H_b
09 янв 2020, 15:05
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

Starik , Результат изменений - положительный. Итог: С внешнего пульта из комплекта , если произвести изменения, то Zont не может их скорректировать на свои параметры. Сейчас температура стала спокойно поднимается до 80 С по ПЗА.В итоге получил систему с дистанционным контролем и управлением, адеква...
O_C_E_H_b
01 янв 2020, 13:50
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

Starik писал(а): 01 янв 2020, 13:18 Я бы уже это провернул.
Так и сделаю. Просто здание за городом, поеду позже. По результату отпишусь.
O_C_E_H_b
01 янв 2020, 10:46
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

Сегодня температура на уличе 3-5С со знаком минус. И целевая ПЗА опустилась ниже 60С. Все стало управляться штатно. 2020-01-01_12-39-48.png 2020-01-01_12-35-55.png 2020-01-01_12-33-20.png Я вспомнил один момент - при первом запуске, после того, как прошли все процедуры ( развоздушивание, адаптация к...
O_C_E_H_b
31 дек 2019, 11:47
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

Если подключен ДУТ, кнопками "батарея+" и "батарея-" можно выбрать цифру 30, к примеру? Да. Можно. Но это влияет только до достижения 60С. После - температура мертво стоит на 60С, хотя на пульте выставляю 80. 2019-12-31_11-41-14.png При любых настройках целевая ПЗА упирается в 8...
O_C_E_H_b
31 дек 2019, 11:14
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

Выбор кривой kt не связан с комнатным термостатом, от слова - совсем. Только подключенный датчик уличной температуры позволяет выбрать нужную кривую в диапазоне 00-90. Я наверное, не совсем корректно выразился, простите. Я имел ввиду, что подключенный пульт управления ( Zont или штатный котла ) по ...
O_C_E_H_b
31 дек 2019, 09:54
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

Я веду разговор о выборе кривой kt. Спасибо за ответ. Получается выбор кривой kt - это установка с комнатного термостата или установленного на котле условной кривой в диапазоне 00-90 и примерно совпадает с желаемой температурой в помещении на основании показаний датчика уличной температуры? Я выста...
O_C_E_H_b
31 дек 2019, 00:19
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

Starik , Я вас услышал. Вы говорите о ситуации, когда СО управляется внутренней автоматикой котла. У меня же внешнее управление по шине. В описании указано, что целевая температура ПЗА может задаваться как уличным датчиком котла, так и уличным датчиком внешнего пульта управления ( как в моем случае...
O_C_E_H_b
30 дек 2019, 22:53
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

Не все кривые на максимальную температуру выходят (стр. 120). Вечер добрый. Я это понимаю. Но в данном случае установлена 15 кривая ПЗА контроллера Zont. При -25С целевая температура теплоносителя должна быть в районе 70-75 С. На графике хорошо видно целевую ПЗА ( синим цветом верхняя). Следующая п...
O_C_E_H_b
30 дек 2019, 20:40
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

BAXI-Ural , Еще раз, здравствуйте и с наступающим Новым Годом. Как оказалось, проблемы не закончились. Вчера у нас температура опускалась ниже -25С и в результате проявился еще один нюанс. Котел упирается по температуре теплоносителя в 60С и ни в какую не поднимает выше. Хотя расчетная ПЗА указывае...
O_C_E_H_b
29 дек 2019, 20:25
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

BAXI-Ural , Спасибо за инструкцию. Сегодня ездил чтобы изменить , как описано выше. Предварительно решил проверить программируемые настройки Zont. Была обнаружена одна ошибка в настройке котлового контура, которая и влияла на работу котла по шине. А именно, в строке "Номер выхода терморегулято...
O_C_E_H_b
28 дек 2019, 17:10
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

BAXI-Ural писал(а): 28 дек 2019, 13:26 Р10=02 и "перемычка установлена" пробовали?
Нет.Стоит попробовать, правильно? Буду на месте - проверю и отпишусь. По сервисной инструкции не поможете?
O_C_E_H_b
28 дек 2019, 00:55
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

Р10 меняли? Перемычку ставили? При установки перемычки, котел уходил в режим нагрева до максимально заданной температуры в настройках котла ( проверял, ставил и 60 и 80, грел именно до этих температур). При настройке по шине параметр Р10 не менял, тольо 00. При переходе к релейному режиму , ставил ...
O_C_E_H_b
27 дек 2019, 17:47
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: LUNA Duo-Tec E
Ответы: 27
Просмотры: 15761

LUNA Duo-Tec E

BAXI-Ural , Ярослав, вечер добрый. Хотелось бы попросить у вас помощи с запуском в эксплуатацию Luna Duo-Tec IN 1.24 под управлением контроллера Zont H2000 на погодозависимую автоматику. Ситуация в следующем: При выполнении всех условий, которые я нашел в инструкции и описании ( Р10=00,перемычка сн...

Перейти к расширенному поиску