Заказал. Начну с него. Спасибо.Bahus писал(а): 29 окт 2019, 14:03Не факт. В том же самом копеечном Альбатросе (УЗИП III), кроме варисторов ещё газоразрядник ZD2R600 стоит.Игорь-2 писал(а): 25 окт 2019, 21:09 Тот УЗИП, который стОит 900 рублей, стабилизатору не помощник..
Варисторы легко импульс от молнии пропустят. А вот газоразрядник вряд ли.
Найдено 6 результатов
- 03 ноя 2019, 21:33
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: Какой стабилизатор выбрать???
- Ответы: 370
- Просмотры: 379703
Какой стабилизатор выбрать???
- 26 окт 2019, 19:27
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: Какой стабилизатор выбрать???
- Ответы: 370
- Просмотры: 379703
Какой стабилизатор выбрать???
Тот УЗИП, который стОит 900 рублей, стабилизатору не помощник.. То, от чего от может защитить, стабилизатор и сам прекрасно "проглотит" - варистор на входе по-любому есть.. Для защиты стабилизатора, да и всего остального в доме, нужен УЗИП 2-го класса хотя бы. А они уже стОят немного других денег ...
- 25 окт 2019, 19:41
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: GSM-модуль для котла Main Four 240f
- Ответы: 10
- Просмотры: 24463
GSM-модуль для котла Main Four 240f
Так и предполагал. Фуххх.
Спасибо за ответ.
- 25 окт 2019, 19:39
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: Какой стабилизатор выбрать???
- Ответы: 370
- Просмотры: 379703
Какой стабилизатор выбрать???
Bahus ,
Спасибо за ответ.
Всякое бывает.
Думаю всё-таки стоит поставить в работу.
Так и сделал. Котел стал работать тише и без странных звуков (которые появились с переходом на IEK).
УЗИП в пару к стабилизатору тоже никто не отменял.
Куплю. 900 рублей вроде стоит розетка.
Штилевцы ...
Спасибо за ответ.
Всякое бывает.
Думаю всё-таки стоит поставить в работу.
Так и сделал. Котел стал работать тише и без странных звуков (которые появились с переходом на IEK).
УЗИП в пару к стабилизатору тоже никто не отменял.
Куплю. 900 рублей вроде стоит розетка.
Штилевцы ...
- 25 окт 2019, 09:40
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: GSM-модуль для котла Main Four 240f
- Ответы: 10
- Просмотры: 24463
GSM-модуль для котла Main Four 240f
Подскажите. Можно ли прикрутить ZONT h-1B или любой другой модуль GSM к котлу Luna-3 Comfort, для оповещения на мобильник о пропаже электричества?
Или серия Комфорт - это приговор и мне светит возиться с GSM- розетками? :shock:
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
например с такой:
Телеметрика ...
Или серия Комфорт - это приговор и мне светит возиться с GSM- розетками? :shock:
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
например с такой:
Телеметрика ...
- 25 окт 2019, 09:29
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: Какой стабилизатор выбрать???
- Ответы: 370
- Просмотры: 379703
Какой стабилизатор выбрать???
Не стал создавать тему.
Котел Baxi Luna, отопление дома - первый сезон. стабилизатор Штиль Инстаб IS550 230в.
Стаб проработал 2 недели и издох. Ремонт по гарантии - 2 месяца. Вердикт - выход из строя транзисторного моста. Сведение о ремонте: заменены транзисторы, микросхемы, предохранитель ...
Котел Baxi Luna, отопление дома - первый сезон. стабилизатор Штиль Инстаб IS550 230в.
Стаб проработал 2 недели и издох. Ремонт по гарантии - 2 месяца. Вердикт - выход из строя транзисторного моста. Сведение о ремонте: заменены транзисторы, микросхемы, предохранитель ...