Найдено 7 результатов
- 19 ноя 2019, 16:48
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
- Ответы: 21
- Просмотры: 10323
Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Прошу прощения за задержку. И не будет. Это к электрикам. А они как без документации разберутся? Принцип конечно один, но... Замерьте напряжение на корпусе котла. Мультиметром один провод в ноль розетки второй кабель на корпус котла. Значение должно быть близко к 0 Вольт. Из практики за два года нов...
- 13 ноя 2019, 10:13
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
- Ответы: 21
- Просмотры: 10323
Каждый год портится теплообменник. Main 24i
И это. Мэйны сняли с производства в 2011 году. То есть какминимум 5 лет его работа вас не беспокоила? Дом 2009 года постройки, до лета 2015 квартира использовалась как ТСЖ, то есть де-факто никак. До первой поломки при активной эксплуатации прошло года полтора. Сами теплообменники делают до сих пор...
- 10 ноя 2019, 13:59
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
- Ответы: 21
- Просмотры: 10323
- 09 ноя 2019, 18:53
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
- Ответы: 21
- Просмотры: 10323
Каждый год портится теплообменник. Main 24i
RADAR, что будет на 25 месяц?
- 09 ноя 2019, 12:26
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
- Ответы: 21
- Просмотры: 10323
Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Такой уровень либо у котла, либо у АСЦ (запуск и диагностику делал мужчина, который при сдаче нового дома подключал их во всех квартирах).
Однако во всех прочих квартирах такой дичи нет.
- 09 ноя 2019, 11:59
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
- Ответы: 21
- Просмотры: 10323
Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Alex_Kovy, не могли бы Вы немного в духе "для чайника" ответить. Есть руки, тестер и паяльник. Между чем и чем выровнять потенциалы? Куда тыкаться щупами?
- 09 ноя 2019, 10:45
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
- Ответы: 21
- Просмотры: 10323
Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Здравствуйте. Пишу о горе. В квартире стоит котел BAXI Main 24i. Вода. Газ. В 2016 году перед зимой из котла стала подкапывать вода, через несколько дней вода стала течь струей. Вызванный мастер определил проблему "пробит теплообменник". Причина неизвестна - "ну редко, но бывает"...