Найдено 6 результатов
- 26 фев 2020, 18:02
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
- Ответы: 6
- Просмотры: 8331
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Поставьте обратно перемычку какую перемычку? я никакую перемычку не снимал и насколько видел пуско-наладчик тоже ... за что перемычка отвечает и на каких контактах? спасибо Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд: Котел управляется "Зонтом" Зонт и есть термостат в данном случае. Иначе насос ...
- 26 фев 2020, 13:58
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
- Ответы: 6
- Просмотры: 8331
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Конечно есть. Термостат от котла отключите. Зачем вам комнатное управление котлом, если он на стрелку работает? Спасибо за ответ , комнатного управления котлом нет , Котел управляется "Зонтом", от зонта кинут термодатчик на обратку первичного кольца , дом 2 этажа теплые полы с сервопривод...
- 25 фев 2020, 21:38
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
- Ответы: 6
- Просмотры: 8331
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Всем привет, Подскажите как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше чем 3 минуты ? Непонятно почему но похоже это единственная серия котлов у которых нельзя руками установить задержку отключения внутреннего насоса, Мне это нужно чтоб вода в первичном кольце не "вставала" , те вторичн...
- 18 фев 2020, 20:19
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Где найти характеристики насоса из Four 1.24f
- Ответы: 1
- Просмотры: 5700
Где найти характеристики насоса из Four 1.24f
Здравствуйте
подскажите где можно найти кривые напора и вообще характеристики насоса стоящего внутри Baxi eco four 1.24F
на сайте грунфуса да и в гугле ничего толком не находится
маркировка Grundfos UP 15-50 A0
подскажите где можно найти кривые напора и вообще характеристики насоса стоящего внутри Baxi eco four 1.24F
на сайте грунфуса да и в гугле ничего толком не находится
маркировка Grundfos UP 15-50 A0
- 02 дек 2019, 21:05
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: монтажные расстояния до стен и условия
- Ответы: 7
- Просмотры: 9345
- 02 дек 2019, 16:39
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: монтажные расстояния до стен и условия
- Ответы: 7
- Просмотры: 9345
монтажные расстояния до стен и условия
Всем привет ,
подскажите по котлу Four 1.24F
какие у него минимально допустимые расстояния до стен справа-слева, потолка
нужно ли делать какую то противопожарную прослойку гипрок/плоский шифер между ним и стеной?
в инструкции про это ни слова ...
спасибо
подскажите по котлу Four 1.24F
какие у него минимально допустимые расстояния до стен справа-слева, потолка
нужно ли делать какую то противопожарную прослойку гипрок/плоский шифер между ним и стеной?
в инструкции про это ни слова ...
спасибо