kerulener
06 дек 2019, 15:47
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Выяжной вентилятор на Слим
Ответы: 55
Просмотры: 29771

Выяжной вентилятор на Слим

Плата одинаковая стоит на всех сериях с турбо и без. Т.Е. Выбега нет. Прям странно, производитель одноименной надставки ( не знаю можно тут упоминать конкурентов -) недавно увеличил время выбега турбины с 0,5 до 5 минут, мотивируя это необходимостью прям надежно вентилировать камеру сгорания. Темны...
kerulener
05 дек 2019, 12:38
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Выяжной вентилятор на Слим
Ответы: 55
Просмотры: 29771

Выяжной вентилятор на Слим

Olegbez писал(а): 05 дек 2019, 06:56 Поправка, пост вентиляции так и нет. С запохом угара мы никогда не встречались потому что не ставили колпак стабилизатор тяги.
Честно говоря, связь мне не очевидна.

А на Slim с индексом F и родной турбиной тоже нет выбега вентилятора ?
kerulener
04 дек 2019, 23:42
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Выяжной вентилятор на Слим
Ответы: 55
Просмотры: 29771

Выяжной вентилятор на Слим

Olegbez писал(а): 04 дек 2019, 18:44 В плате заложено 30 секунд работы вентилятора после отключения горелки
Отличная новость !
Я правильно понимаю, что со времен вашего сообщения viewtopic.php?p=24693#p24693 проблему пофиксили ?
kerulener
04 дек 2019, 17:12
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Выяжной вентилятор на Слим
Ответы: 55
Просмотры: 29771

Выяжной вентилятор на Слим

Olegbez писал(а): 25 апр 2018, 10:57 Радар, смотри мой инстаграм. Все 62 котлы запущенны нами с турбонасадками без колпаков, все работает без каких либо проблем.
Добрый день !
А время выбега турбины удается регулировать, или надо колхозить реле времени, или и без него все хорошо ?