Выбор котла по вторичному теплообменнику

Добрый день всем. Однокомнатная квартира в многожтажке. Установлен котел Eco classic 24f. Ввиду низкого качества воды, практически каждые пол года начинается "контрастный душ", соответственно требуется промывка вторичного теплообменника. Задумался о смене котла с более надёжным и "тол...
andbrother
10 мар 2021, 08:40
Форум: Подбор запчасти
Тема: Новый теплообменник для eco classic
Ответы: 11
Просмотры: 9683

Новый теплообменник для eco classic

Спасибо, понял. С водой проблемы, знаю. Фильтр каждые две недели и меняю, весь рыжий. Дом новый, а район старый... Мастер в прошлый раз на месте не промывал, а поставил абсолютно новый ТО. И с ним, с новым, котел сразу не догревал воду, как выше написал. Поэтому и подумал про увеличение пластин. Зна...
andbrother
09 мар 2021, 21:53
Форум: Подбор запчасти
Тема: Новый теплообменник для eco classic
Ответы: 11
Просмотры: 9683

Новый теплообменник для eco classic

Добрый день всем. Имеется котел eco classic 24f. Есть желание и применять вторичный теплообменник на увеличенный, 14 или 16 пластин. По идее должен быстрее нагревать воду. Сейчас, зимой, когда вода ледяная, заводской теплообменник на 10 пластин не может догреть воду. При включении душа максимум 41 г...
andbrother
15 май 2020, 11:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco classic 24F и трехходовой клапан
Ответы: 1
Просмотры: 1306

Eco classic 24F и трехходовой клапан

Добрый день! Есть котел Eco classic 24F, подключен термостат Poer (вместо перемычки). Проблема в следующем: если достаточно долго (более секунд 30) держать открытую горячую воду, а затем закрыть кран, то сильно "гудит", вибрирует сервопривод (со слов мастера по ТО). Звук, как будто с усили...
andbrother
07 фев 2020, 09:08
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Eco classic 24F, какой термостат
Ответы: 0
Просмотры: 5630

Eco classic 24F, какой термостат

Добрый день! Есть котел Есо classic 24F на однокомнатную квартиру 37 кв.м. Стоит 3 алюминиевых батареи на 8 секции в комнате, 5 и 4 на кухне и коридоре соответственно. Проблема в частых включениях, иногда каждые 3-4 минуты. При температуре отопления около 40-45 градусов нагорело под 170 кубометров (...