Найдено 4 результата

Александр П.
08 авг 2020, 13:00
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Назначение двух входов в Luna Duo Tec E 1.28
Ответы: 1
Просмотры: 8736

Назначение двух входов в Luna Duo Tec E 1.28

Здравствуйте. Два вопроса по входам и выходам котла: 1. В инструкции не нашел назначение входа рядом с обраткой СО 3/4" в Luna Duo Tec E 1.28 (см. фото со стрелкой)? 2. Для чего предназначен вход ГВС 1/2" в одноконтурном котле(на фото прикрыт пластиковой пробкой) , если обратка с бойлера п...
Александр П.
03 авг 2020, 22:52
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Расширительный бак Luna Duo-tec-E 1.28 и макс. объем СО
Ответы: 1
Просмотры: 10132

Расширительный бак Luna Duo-tec-E 1.28 и макс. объем СО

Какой максимальный объем теплоносителя (воды) для теплых полов можно использовать с внутренним расширительным баком Luna Duo-tec-E 1.28 ? P.S. Объем внутреннего расширительного бака 10 л. В системе только теплые полы с нагревом до ~40 гр. С. Макс. объем воды в СО 100 литров (без внешнего расширитель...
Александр П.
29 июл 2020, 16:12
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?
Ответы: 2
Просмотры: 10378

Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?

В инструкции есть график расходно-напорной характеристики. Подставляйте свои значения из расчета. Попадает под кривую - всё хорошо. Не попадает - значит не хватит. Уточните, по оси Y брать с гидравлического расчета итоговые (общие) потери давления с двух коллекторов в Па и переводить в метр водяног...
Александр П.
28 июл 2020, 21:25
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?
Ответы: 2
Просмотры: 10378

Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?

Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2 без радиаторного отопления? Общая площадь дома 280 м2 (2 этажа) Схема подключения, как в приложении A (Section F) документации, только подключаем два коллектора (один на этаж) без всяких смесителей и гидрострелок (см. схему в пр...