возможно происходит то, что у меня.
две половины газовой горелки соединены между собой тонкой пластиной (скорее всего из нержавейки)
при остывании и нагреве она ходит по чугунному зубу, задевая его.
Почему baxi так сделала - для меня до сих пор загадка.
как исправить - пока не знаю. возможно ...
Найдено 12 результатов
- 19 дек 2012, 15:47
- Форум: Старые темы
- Тема: BAXI Slim 1.490IN громкие щелчки после выключения горелки
- Ответы: 2
- Просмотры: 3819
- 02 ноя 2012, 17:56
- Форум: Старые темы
- Тема: slim 1400in. Наверное, вопросы слишком сложные... Звиняйте!
- Ответы: 5
- Просмотры: 4813
Re: slim 1400in. Наверное, вопросы слишком сложные... Звиняй
Добрый день!
Обычно на манометрах котлов указана зеленая зона
1-1,5 бар (рабочее давление). На холодном котле 0,5-1 бар.
Давление срабатывания предохранительного прессостата
0,5 +/- 0,1 бар (при работе котла). Давление срабатывания
предохранительного клапана около 3 бар.
Все значения давления ...
Обычно на манометрах котлов указана зеленая зона
1-1,5 бар (рабочее давление). На холодном котле 0,5-1 бар.
Давление срабатывания предохранительного прессостата
0,5 +/- 0,1 бар (при работе котла). Давление срабатывания
предохранительного клапана около 3 бар.
Все значения давления ...
- 23 окт 2012, 20:13
- Форум: Старые темы
- Тема: slim 1400in. Наверное, вопросы слишком сложные... Звиняйте!
- Ответы: 5
- Просмотры: 4813
slim 1400in. Наверное, вопросы слишком сложные... Звиняйте!
... или я не очень умный, тем не менее не оставляю надежду, что кто-нибудь меня вразумит.
День (вечер) добрый,
1. Не подскажете, какое давление должно быть в контуре котла? Установщик мне показал диапазон - от 1.2 до 2.2 бара, а в документации котла нашел - от 0.5 до 1 бара. ( "Давление должно ...
День (вечер) добрый,
1. Не подскажете, какое давление должно быть в контуре котла? Установщик мне показал диапазон - от 1.2 до 2.2 бара, а в документации котла нашел - от 0.5 до 1 бара. ( "Давление должно ...
- 22 окт 2012, 18:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Щелкает котел slim 1400 in
- Ответы: 15
- Просмотры: 18470
Re: Щелкает котел slim 1400 in
Бывает щелкает горелка, когда нагревается-остывает, своей дальней опорой на задней секции (там отлит "зуб"). В норме она просто скользит...
Ну и перегрев из-за накипи. Вскройте переднюю нижнюю пробку, гляньте. Накипь это серьезно :evil:
Это действительно оказалась горелка. Стоило ослабить гайки и ...
Ну и перегрев из-за накипи. Вскройте переднюю нижнюю пробку, гляньте. Накипь это серьезно :evil:
Это действительно оказалась горелка. Стоило ослабить гайки и ...
- 17 окт 2012, 09:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Щелкает котел slim 1400 in
- Ответы: 15
- Просмотры: 18470
Re: Щелкает котел slim 1400 in
вот поподробнее про трехходовой вентиль...схему обвязки котла обрисуйте...
Стоит бойлер на 200 литров, между ним и котлом трехходовой вентиль и насос, управляемые котлом.
Приоритет стоит на горячей воде и выставляется датчиком в бойлере.
Кроме управления с пульта котла есть еще термостат, но он ...
- 16 окт 2012, 17:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Щелкает котел slim 1400 in
- Ответы: 15
- Просмотры: 18470
Re: Щелкает котел slim 1400 in
Уяснил, спасибо.BAXI-Ural писал(а):Дельта по нашему - разница между подачей и обраткой...
- 16 окт 2012, 16:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Щелкает котел slim 1400 in
- Ответы: 15
- Просмотры: 18470
Re: Щелкает котел slim 1400 in
Обратите внимание на циркуляцию/температурную дельту при работе горелки. При плохой циркуляции/большой дельте (больше 20-25с) секции теплообменника в верхней части испытывают постоянные термоудары. Может и "щелчки" поэтому секций либо жестянки дымосборной камеры. Накипь усугубляет ситуацию, вызывая ...
- 16 окт 2012, 15:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Щелкает котел slim 1400 in
- Ответы: 15
- Просмотры: 18470
Re: Щелкает котел slim 1400 in
рассуждения правильные...ищите...стабилизатор тяги из жестянки...горелка тонкий металл...и если есть поддон на память не помню у слимов...
Спасибо, попробую в субботу посмотреть накипь и "послушать" тягу.
З.Ы. Насколько я понимаю, накипь снимается специальным оборудованием и кислотой? Народ, в ...
- 16 окт 2012, 15:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Щелкает котел slim 1400 in
- Ответы: 15
- Просмотры: 18470
Re: Щелкает котел slim 1400 in
если звонкий "щелк")) то горелка и вся жестянка, что есть в топке) смотреть..да...забыл...смотрите тягу...
При остывании щелк звонкий и громкий (железный), вряд ли горелка.... А вот жестянка может. А что там из жести и чем чревато?
И тяга, кстати, при чем? (дух стал тяжелый, это да, но датчик ...
При остывании щелк звонкий и громкий (железный), вряд ли горелка.... А вот жестянка может. А что там из жести и чем чревато?
И тяга, кстати, при чем? (дух стал тяжелый, это да, но датчик ...
- 16 окт 2012, 15:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Щелкает котел slim 1400 in
- Ответы: 15
- Просмотры: 18470
Re: Щелкает котел slim 1400 in
Бывает щелкает горелка, когда нагревается-остывает, своей дальней опорой на задней секции (там отлит "зуб"). В норме она просто скользит...
При нагреве такой звук возможен - там даже не щелчки, а стоны какие-то, а вот при остывании... каждый раз вздрагиваешь.
Ну и перегрев из-за накипи ...
При нагреве такой звук возможен - там даже не щелчки, а стоны какие-то, а вот при остывании... каждый раз вздрагиваешь.
Ну и перегрев из-за накипи ...
- 16 окт 2012, 14:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Щелкает котел slim 1400 in
- Ответы: 15
- Просмотры: 18470
Re: Щелкает котел slim 1400 in
если раньше не было или не так - то однозначно почистить надо и горелку и тело)...для начала..перегрев идет явно чего-то...
Горелку чистили, сажи на самой чугунине практически нет, насос (grundfos) работает на 3-ей скорости (там еще трехходовой вентиль стоит, но каких-то проблем с ним я не ...
Горелку чистили, сажи на самой чугунине практически нет, насос (grundfos) работает на 3-ей скорости (там еще трехходовой вентиль стоит, но каких-то проблем с ним я не ...
- 15 окт 2012, 21:38
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Щелкает котел slim 1400 in
- Ответы: 15
- Просмотры: 18470
Щелкает котел slim 1400 in
День добрый!
Щелкает котел, как при нагреве, так и при остывании.
При остывании раз в 10-20 секунд, очень громко, гулко, примерно через пару минут после того как горелка выключилась (насос работает).
При нагреве примерно раз в секунду, но гораздо тише и это даже не щелчки, а... скажем так ...
Щелкает котел, как при нагреве, так и при остывании.
При остывании раз в 10-20 секунд, очень громко, гулко, примерно через пару минут после того как горелка выключилась (насос работает).
При нагреве примерно раз в секунду, но гораздо тише и это даже не щелчки, а... скажем так ...