Найдено 4 результата
- 04 ноя 2020, 23:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3 Comfort не модулирует пламя
- Ответы: 8
- Просмотры: 3410
Luna3 Comfort не модулирует пламя
1. Сносим настройки панели на завод. Зажимаем левые кнопки над и под дисплеем. До появления надписи clr. Примерно 6 секунд. Для порядка держим ещё пять.
На завод не сносил, менял ручками, перебирая параметры по одному). Сейчас стоит все по умолчанию, только модуль - 0 и интервал повторного ...
- 04 ноя 2020, 12:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3 Comfort не модулирует пламя
- Ответы: 8
- Просмотры: 3410
Luna3 Comfort не модулирует пламя
Не правильный вывод. ;) Сильно закручен винт и/или не хватает давления (16,7 мбар - это мало, но не критично). Надо увеличивать подачу винтом "на глазок" и проверять, снимая клемму, как ведет себя горелка (газ-то другой нынче, как я понял).
Неправильный вывод про минимальное давление? Я так ...
- 03 ноя 2020, 22:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3 Comfort не модулирует пламя
- Ответы: 8
- Просмотры: 3410
Luna3 Comfort не модулирует пламя
вызвать мастера с ближайшего АСЦ...
Это самый простой вариант)) Возможно так и сделаю, но сначала попытаюсь сам понять что не так.
Пока выставил MODUL = 0, котел перестал включаться каждые пять минут. А то врубался секунд на 5 и выключался. По хлопкам я так понял длина дымохода может влиять ...
- 03 ноя 2020, 20:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3 Comfort не модулирует пламя
- Ответы: 8
- Просмотры: 3410
Luna3 Comfort не модулирует пламя
Всем привет! Установил котел Луна3 комфорт (закрытая камера сгорания), перевел предварительно с пропана на природный газ. Сразу возник ворох проблем. Первая с настройкой давления на минимале (давление на максимальном режиме настроил по U-манометру). Во время первой попытки вывести котел на минимал ...