Идея с параллельным резистором хорошо сработала.... после сбора данных рассчитал резистор и включил его параллельно терморезистору. погода как раз подходящая была ... за два дня диапазон температуры от -32 до -11 ... :) котел стал показывать почти как уличный термометр при разных температурах... с п...
dvi555
11 фев 2021, 19:36
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ответы: 30
Просмотры: 9901

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Они обещают цифры (отсечки на осях) на диаграмме кривых датчика объявить. Уже больше трёх месяцев, наверное. Так что ждать до опупения можно. Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд: Кстати. Кривые-то на графике очевидно отличаются от диаграммы в инструкциях на итальянцев. Так что логика реально может...
dvi555
11 фев 2021, 13:25
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ответы: 30
Просмотры: 9901

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Они обещают цифры (отсечки на осях) на диаграмме кривых датчика объявить. Уже больше трёх месяцев, наверное. Так что ждать до опупения можно. Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд: Кстати. Кривые-то на графике очевидно отличаются от диаграммы в инструкциях на итальянцев. Так что логика реально может...
dvi555
11 фев 2021, 12:03
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ответы: 30
Просмотры: 9901

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

В таблице указан датчик для котлов европейского происхождения. Eco Nova может интерпретировать по-другому. У меня, к сожалению, данных нет таких. Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд: Хотя в целом плата похожа на европейцев, да и внутренние термисторы такие же как на итальянцах. Позвоните технарям ...
dvi555
11 фев 2021, 10:46
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ответы: 30
Просмотры: 9901

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Starik писал(а): 11 фев 2021, 10:00
dvi555 писал(а): 10 фев 2021, 19:43сопротивление датчика 72,4 кОм
В каком месте замер делаешь? На датчике или перед котлом?
конечно перед котлом...
dvi555
10 фев 2021, 19:43
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ответы: 30
Просмотры: 9901

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977... На котле показывает наружную температуру ниже реальной... на улице реально -15,5 ... а на котле -21... сопротивление датчика 72,4 кОм что реально соответствует -15,5 гр. котел новый 3 месяца... и он с самого начала так искажает температура на улице...
dvi555
16 дек 2020, 10:40
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi ECO Nova 24F .. есть поддержка opentherm ?
Ответы: 47
Просмотры: 9417

Baxi ECO Nova 24F .. есть поддержка opentherm ?

А можно узнать какие ID из opentherm этот котел поддерживает?
dvi555
26 ноя 2020, 15:51
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi ECO Nova 24F .. есть поддержка opentherm ?
Ответы: 47
Просмотры: 9417

Baxi ECO Nova 24F .. есть поддержка opentherm ?

Baxi ECO Nova 24F поддерживает opentherm ? или только комнатные термостаты с сухим контактом?
dvi555
26 ноя 2020, 15:47
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Baxi ECO Nova 24F .. не понятное описание в руководстве
Ответы: 3
Просмотры: 9036

Baxi ECO Nova 24F .. не понятное описание в руководстве

В руководстве по эксплуатации есть такой раздел...
2020-11-26_154413.jpg
Наружная температура воздуха без значений....
Уточните значение этой шкалы.