Найдено 3 результата

Enreyz
05 дек 2020, 15:10
Форум: Программирование настроек
Тема: Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
Ответы: 8
Просмотры: 12379

Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом


Насколько сумел выяснить, это проводная модель, правильно?


Да, все верно.


Исключено, такого в простеньком термостате быть не может.
Все "чудеса" связаны с гистерезисом термостата и местом его расположения. ;)
Более элегантным решением была бы покупка уличного датчика (и установка его со ...
Enreyz
04 дек 2020, 17:38
Форум: Программирование настроек
Тема: Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
Ответы: 8
Просмотры: 12379

Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом

Про температуру забыл написать, прошу прощения. При двух градусах за бортом включался при 46, выключался при 54. При этом температурном режиме и был, наверное, самый экономичный расход. Сейчас при температуре за бортом около -17 включается при 54 градусах, выключается при 64-65.

Теплопотери, скорее ...
Enreyz
04 дек 2020, 08:39
Форум: Программирование настроек
Тема: Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
Ответы: 8
Просмотры: 12379

Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Перейду к самой сути: имеется котёл Baxi Eco Four 24F и 70 кв. м. отапливаемой площади (загородный дом, в котором пока отапливается лишь первый этаж). При установке системы отопления мастером был поставлен режим, при котором котёл набирал определенную температуру ...