- 05 дек 2020, 15:10
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
- Ответы: 8
- Просмотры: 12379
Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
Насколько сумел выяснить, это проводная модель, правильно?
Да, все верно.
Исключено, такого в простеньком термостате быть не может.
Все "чудеса" связаны с гистерезисом термостата и местом его расположения. ;)
Более элегантным решением была бы покупка уличного датчика (и установка его со ...
- 04 дек 2020, 17:38
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
- Ответы: 8
- Просмотры: 12379
Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
Про температуру забыл написать, прошу прощения. При двух градусах за бортом включался при 46, выключался при 54. При этом температурном режиме и был, наверное, самый экономичный расход. Сейчас при температуре за бортом около -17 включается при 54 градусах, выключается при 64-65.
Теплопотери, скорее ...
Теплопотери, скорее ...
- 04 дек 2020, 08:39
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
- Ответы: 8
- Просмотры: 12379
Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Перейду к самой сути: имеется котёл Baxi Eco Four 24F и 70 кв. м. отапливаемой площади (загородный дом, в котором пока отапливается лишь первый этаж). При установке системы отопления мастером был поставлен режим, при котором котёл набирал определенную температуру ...