Александр777
21 ноя 2021, 20:58
Форум: Электрокоммутация
Тема: Luna 3 1.310 FI opentherm
Ответы: 42
Просмотры: 34448

Luna 3 1.310 FI opentherm

Подскажите где взять ответную часть разъема для подключения к котлу С7 ?
Александр777
09 дек 2020, 00:51
Форум: Программирование настроек
Тема: помогите разобраться с котлом
Ответы: 25
Просмотры: 8533

помогите разобраться с котлом

Спасибо большое за ответы очень хорошо, есть точка отсчета - температура теплоносителя. Какую температуру теплоносителя надо задавать ? интересно экономия газа и температура теплоносителя как то связаны? Отправлено спустя 12 минут 7 секунд: подскажите по параметру F17 Время постциркуляции насоса сис...
Александр777
08 дек 2020, 23:32
Форум: Программирование настроек
Тема: помогите разобраться с котлом
Ответы: 25
Просмотры: 8533

помогите разобраться с котлом

Starik писал(а): 08 дек 2020, 23:22 При наличии термостата, нет смысла кривую задирать (имхо).
какой номер кривой рекомендуете?
у меня теплыми полами отапливаются три помещения где нет батарей
Александр777
08 дек 2020, 20:55
Форум: Программирование настроек
Тема: помогите разобраться с котлом
Ответы: 25
Просмотры: 8533

помогите разобраться с котлом

да Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд: По расходомерам, при помощи регулировочных клапанов, выставить одинаковый расход в батареях. Теплые полы по расходомерам тоже контролируются? он сейчас открыт по максимуму. одинаковый расход устанавливать по самой ближней или по самой дальней батареи?
Александр777
08 дек 2020, 20:03
Форум: Программирование настроек
Тема: помогите разобраться с котлом
Ответы: 25
Просмотры: 8533

помогите разобраться с котлом

какой должен быть режим отопления и как на него посмотреть ?
Александр777
08 дек 2020, 17:42
Форум: Программирование настроек
Тема: помогите разобраться с котлом
Ответы: 25
Просмотры: 8533

помогите разобраться с котлом

система следующая. Котел (Используется котловой насос для работы) - коллектор к каждому выходу подключена одна батарея ( всего 16 батарей) к каждом батарее проложена 16 труба металлопласт. На коллекторе есть расходомеры на подаче и на обратке регулировочные клапана. с выхода коллектора смонтирован у...
Александр777
08 дек 2020, 10:25
Форум: Программирование настроек
Тема: помогите разобраться с котлом
Ответы: 25
Просмотры: 8533

помогите разобраться с котлом

Starik писал(а): 07 дек 2020, 23:52 Это длинный разговор
давайте начнем этот длинный разговор.
Александр777
07 дек 2020, 23:50
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка при подключенном уличном датчике
Ответы: 18
Просмотры: 13819

Настройка при подключенном уличном датчике

Bahus писал(а): 08 сен 2019, 20:24 С подключенным ДУТ кривая выбирается кнопками +/- отопление. Их 99 от 1 до 99. В инструкции показаны только промежуточные 10, 20, 30 и т.д.
По какому принципу выбирать эти кривые ?
Александр777
07 дек 2020, 22:26
Форум: Программирование настроек
Тема: помогите разобраться с котлом
Ответы: 25
Просмотры: 8533

помогите разобраться с котлом

Котел Luna 3 1.310 без выносной панели. установлен бойлер косвенного нагрева, расход горячей воды очень маленький котел запущен в начале сентября. установлен датчик уличной температуры. При запуске котел постоянно включался выключался. прочитал в форуме. установил удаленный термостат. больше ничего ...