не исключено что зарегулировали)
Найдено 6 результатов
- 05 фев 2021, 16:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка e 430 duotec compact 1.24
- Ответы: 9
- Просмотры: 2215
- 05 фев 2021, 12:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка e 430 duotec compact 1.24
- Ответы: 9
- Просмотры: 2215
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
WPM тест был активирован, не знаю почему, может в результате сбоев электричества, может просто глюк
- 04 фев 2021, 16:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка e 430 duotec compact 1.24
- Ответы: 9
- Просмотры: 2215
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
Кто занет что такое WPM тест? Параметр p 12
Отправлено спустя 4 часа 14 минут 8 секунд:
Кому интересно, котел починил. Тема закрыта
Отправлено спустя 4 часа 14 минут 8 секунд:
Кому интересно, котел починил. Тема закрыта
- 03 фев 2021, 18:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка e 430 duotec compact 1.24
- Ответы: 9
- Просмотры: 2215
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
Спасибо. Все проверил. Не помогает
- 03 фев 2021, 15:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка e 430 duotec compact 1.24
- Ответы: 9
- Просмотры: 2215
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
E430 Тест на наличие циркуляции воды Проверьте правильность работы насоса и циркуляции воды в системе.
E430 +
перечеркнутый
символ пламени
Тест контроля давления воды не удался. Проверьте правильность работы насоса и циркуляции воды в системе.
E430 +
перечеркнутый
символ пламени
Тест контроля давления воды не удался. Проверьте правильность работы насоса и циркуляции воды в системе.
- 02 фев 2021, 19:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка e 430 duotec compact 1.24
- Ответы: 9
- Просмотры: 2215
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
Помогите господа решить проблему. Котел duotec compact 1.24 с внешним бойлером. 3 года отпахал без проблем. Появилась такая неисправность. При запуске в режиме отопления загорается пламя, температура растет, через 5 секунд работы выскакивает ошибка е430 с перечеркнутым пламенем. Через минуту котел с...